Kompresör arızası mıdır?

Katılım
19 Haz 2016
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
44
12000 btu BAYMAK klimanın dış ünitesi koku yaptı, ondan sonra iç ünite soğuk hava üflemeyi kesti. dış ünite motoru dönmeye devam ediyordu ama çok ısınmıştı. cihazın elektriğini kestim ama uzun süre sıcak kaldı. sonra tekrar açtım dış ünite fanı döndü ama soğutma yok. ayrıca bakır borularda sıcaklık fark yok.

kompresör arızası mıdır?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
GaZ eksikse ısınır. Termik açar. Biraz soğusun tekrar deneyin

Gaz tamsa başka şekilde fikir yuruturuz
 
Dış ünite koku yaptı ise,

1- gaz kaçmış olabilir bu kökü gaz kokusu olabilir.
2- kablolar yada terminal ucu yanmış olabilir.
3- kalkış kapasitoru şişip patlamış olabilir.

Bu olasılıkların dışında başka sorun olacak parça zannetmiyorum
 
Motorun sargılarından biri yanmıştır basınç komprosyonn gücü düşmüştür.
 