slm .benim kompazasyonda arıza olmadığı halde reaktif cezası yedim
sorun şöyle,normal tarifede gece gündüz tarifesine geçtik, tedaş faturayı kesmeden önceki gün reaktifim 0.14 idi
fatura geldiği gün reaktif birden 20 oldu kapasitifim ise 0.003 te bir kaçgün sonra reaktif tüştü 18 oldu. dün yine fatura geldi reaktif 0.23 kapasitifim 0.oo4 idi,
çalışma saatlerimiz.sabah 8 akşam 5 . 5 ten gece 11e kadar fabrika çalışmıyor ama 11 den sabah 8 e kadar çalışıyor.

trafom 400 kw. 12 kademe tense marka monivaz göç röleszi kullanıyorum
sorun nerde acaba .
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

dinamik

Paylaşımcı üye
Katılım
28 Tem 2009
Mesajlar
723
Puanları
101
Yaş
51
Yük oranınız nedir, yükleriniz düşükmü yüksek mi seyrediyor? Dengeli mi dengesiz mi seyrediyor, sık devreye girip çıkan yükleriniz varmıdır. Gece oranlarınızla gündüz oranlarınız da fark edebilir, bunuda ayrıca kaydederek belirtirseniz iyi olur. Sanırım sayacınız AG de, değilse belirtiniz.
 

tknsyn

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
27 Eki 2007
Mesajlar
1,508
Puanları
381
slm .benim kompazasyonda arıza olmadığı halde reaktif cezası yedim
sorun şöyle,normal tarifede gece gündüz tarifesine geçtik, tedaş faturayı kesmeden önceki gün reaktifim 0.14 idi
fatura geldiği gün reaktif birden 20 oldu kapasitifim ise 0.003 te bir kaçgün sonra reaktif tüştü 18 oldu. dün yine fatura geldi reaktif 0.23 kapasitifim 0.oo4 idi,
çalışma saatlerimiz.sabah 8 akşam 5 . 5 ten gece 11e kadar fabrika çalışmıyor ama 11 den sabah 8 e kadar çalışıyor.

trafom 400 kw. 12 kademe tense marka monivaz göç röleszi kullanıyorum
sorun nerde acaba .

Sn.kafmer,bizim memlekette bir söz vardır "ekşi erikle hovardalık olmaz" sizin yapmanız gereken monivaz göç rölesinden anlayan bir elektrik teknisyenine teslim olmanızdır.Eee "bir pişirimlik tarhanan varsa erbabına pişittir" de demişler.
 

tufan20

Üye
Katılım
27 Eyl 2011
Mesajlar
80
Puanları
1
Yaş
32
reaktifin günlük aldığı değer değil aylık toplamda değerine bakılıyor yanlış bilmiyorsam siz ay boyunca her gün değer alıp kontrol ederseniz değerin %20 i aştığını görürsünüz.Cihazın ayarları kontrol edilmeli ayrıca kapasitif gücünüz kompanzasyona yetersiz kalmaktadır benim görüşüm.
 

bilopkan

Üye
Katılım
18 Eyl 2010
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
43
peki sisteminiz trifaze mi yoksa monafaze mi? onun dışında elindeki reaktif güç kontrol rölesinin kodunu söyler misin? sana tense teknik destek sağlayabilirim.
 

ismailufuk

Üye
Katılım
24 Mar 2006
Mesajlar
50
Puanları
1
Yaş
38
Elektrik sayacın Dijital ise güçlerinde de büyük oranda fazlar arasında değişim varsa Tek akım trafolu Reaktif Güç Kontrol Röleleri işe yaramaz Hangi Reaktif Röleyi kullanıyorsan git bir tane Trifaze Reaktif Güç Kontrol Rölesi al mevcudundaki tek akım trafosunu üçe çıkar ve sistemdeki fazlar arasındaki değişime ve ortak kvar isteğine göre kondansatör dizilimini gerçekleştir ben bunlardan anlamam diyorsan ya en yakın bu işten anlayan bir elektrik firmasına git veya elindeki Reaktif Rölenin arkasına bak orada Teknik destek Telefonunu ara sana her şekilde yardımcı olacaklardır.
 
Konu Sah

kafmer

Üye
Katılım
4 Mar 2008
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
38
teekür ederim hepinize bilgilerinizi paylatığınız içi sorunum hal oldu,3 adeet akım trafosuya bir adet rg3 cs 12 reaktif rölesiyle
bu sorunu halletik.reaktifim 13,lere dütü imdilik sorun yok.tekrar teekkür ediyorum.
 