Aşağıda yaptığım hesapta bir yanlış var mı?

Trafo: 1600 kVA
Talep Gücü: 1250 kW
Reaktif Güç: 998,749 kVAr
Mevcut cosfi1 = 0,8
İstenen cosfi2 = 0,99
Q = Px(tanfi1-tanfi2) = 1250x[tan(acos0,8)-tan(acos0,99)] = 606,747 kVAr
Kompanzasyon gücü: 610 kVAr
Kondansatör grubu: 10 25 25 50 50 50 50 50 50 50 100 100
Sabit kondansatör: 1600x0,05 = 80 kVAr
400 V altında çalışacak kondansatörler 440 V değerinde
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Aşağıda yaptığım hesapta bir yanlış var mı?

Trafo: 1600 kVA
Talep Gücü: 1250 kW
Reaktif Güç: 998,749 kVAr
Mevcut cosfi1 = 0,8
İstenen cosfi2 = 0,99
Q = Px(tanfi1-tanfi2) = 1250x[tan(acos0,8)-tan(acos0,99)] = 606,747 kVAr
Kompanzasyon gücü: 610 kVAr
Kondansatör grubu: 10 25 25 50 50 50 50 50 50 50 100 100
Sabit kondansatör: 1600x0,05 = 80 kVAr
400 V altında çalışacak kondansatörler 440 V değerinde

cosfi1:0,8 cosfi2:0,99 ise k=0,61'dir.
Qc=1250x0,61
Qc=759kVAr hesaplanan ihtiyaç güç.
440V kondansatör kullanacağınıza göre (kondansatör 400V'da çalışacak kabulüyle;
Qcalınan=(Uşebeke/Uc)^2 x Qcgerçek ihtiyaç
759=(400/440)^2 x Qcihtiyaç
Qcihtiyaç= 918,39kVAr Şebeke gerilimi 400V altında demişsiniz o değer belli ise girip net değeri bulabilirsiniz.

Toplam kondansatör gücü ihtiyacınız 920kVAr ona göre kademeleri seçebilirsiniz, bu güçte 18 yada 24 kademeli röle seçmeniz tavsiyemdir. Sabit kondansatör gücü trafosuna göre değişebilir(% 3 - % 5) bunu ölçerek tespit etmeniz daha uygun olacaktır.
 
cosfi1:0,8 cosfi2:0,99 ise k=0,61'dir.
Qc=1250x0,61
Qc=759kVAr hesaplanan ihtiyaç güç.
440V kondansatör kullanacağınıza göre (kondansatör 400V'da çalışacak kabulüyle;
Qcalınan=(Uşebeke/Uc)^2 x Qcgerçek ihtiyaç
759=(400/440)^2 x Qcihtiyaç
Qcihtiyaç= 918,39kVAr şebeke gerilimi 400V altında demişsiniz o değer belli ise girip net değeri bulabilirsiniz.

Toplam kondansatör gücü ihtiyacınız 920kVAr ona göre kademeleri seçebilirsiniz, bu güçte 18 yada 24 kademeli röle seçmeniz tavsiyemdir. Sabit kondansatör gücü trafosuna göre değişebilir(% 3 - % 5) bunu ölçerek tespit etmeniz daha uygun olacaktır.

Öncelikle cevabınız için teşekkürler, ama ben yanlış girmişim.

Kurulu güç: 1250 kW
Talep faktörü: 0,8
Talep gücü: 1000 kW
 
Öncelikle cevabınız için teşekkürler, ama ben yanlış girmişim.

Kurulu güç: 1250 kW
Talep faktörü: 0,8
Talep gücü: 1000 kW

Hesabı açık ve net bir şekilde gösterdim. Yeni değerlerinizi yerine koyup hesap yapın görelim. :)
400V şebeke 440V'luk kondansatör kullanımında % 17,35 kapasite kaybı olur.
 