Kompanzasyonla İlgili Sorular

rotork

Üye
Katılım
3 Nis 2011
Mesajlar
145
Puanları
1
1motor 18 a çekince kompanzasyon devreye alınca 12a neden düşüyor ve düşüşü nasıl hesaplayacagız ampere göre nasıl kompanzasyon yapıyoruz mesela 18 a çekiyor cos 08 ise kac kilovar kondansatör gider
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
1motor 18 a çekince kompanzasyon devreye alınca 12a neden düşüyor ve düşüşü nasıl hesaplayacagız ampere göre nasıl kompanzasyon yapıyoruz mesela 18 a çekiyor cos 08 ise kac kilovar kondansatör gider

Etiket değerlerinden yola çıkarak sabit kondansatör değerini hesaplamak pek doğru bir işlem değildir. Çünkü motor çoğu zaman etiket gücünde çalışmaz, yük momenti farklı olduğundan motorda S kayma değeri, cosfi değeri değişir,gerilimde yerine göre değişkendir. Sürekli değişken yüklü büyük güçlü motora sabit kondansatör bağlamakla tam kompanzasyon yapamazsınız bu durumda kondansatör gücü küçük seçilmelidir.

Yapılması gereken motorun çektiği akımı ve cosfi değerini ölçmek bunu en pratik cosfi değeri veren bir pensampermetre ile yapabilirsiniz.
Örneğin;
Fazlar arası gerilim: 380V
Motor akımı: 10A
Cos φ = 0,8

S=1,732x380x10
S= 6581,793 VA

Arccos(0,8)=36,869°
φ =36,869°

Qc= S x Sin36,869
Qc= 6581,793 x 0,6
Qc= 3949VAr ihtiyaç olan kondansatör gücüdür.


Endüktif reaktif güç düştüğü, açı azaldığı ve cosfi 1'e yaklaştığı için S görünür güç vektörü dolayısıyla şebekeden çekilen akım azalır.
 
Buradan pens ampermetre ile ölçtüğün akımı baz alarak ve mevcut cosQ girerek gerekli hesaplamayı yapabilirisin.
Şifre aksi belirtmedikçe www.kontrolkalemi.com

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kompanzasyon-hesap-programı.22769/


Güzel çalışma olmuş eline sağlık. Akım değeri girildiğinde gerekli kondansatör gücü yerine hata veriyor ona bir bakıver birde gerilim değeri veri girdisi olarak ayarlanırsa güzel olur. Ayrıca piyasada değişik gerilimlerde kondansatörler var seçilen kondansatör gerilimide veri girdisi olarak seçilip ona göre uygun kondansatör gücü belirlense süper bir çalışma olur.

Burada Sn Muratyüğünt'ün unuttuğu yada atladığı önemli bir husus var. Lokal kompanzasyonda gerilim genellikle düşüktür yani yükte 400V göremezsiniz ancak piyasadaki kondansatör gerilimi 400V'tan başlar. Yani 3949VAr olarak çıkan hesap sonucumuz aslında ihtiyaç olan kondansatör gücü değildir bunun hesabını yaparsak;

Qşebeke =(380² / 400²)x Qetiket
Qetiket = 3949 / 0,9025
Qetiket = 4375,623 VAr ihtiyaç olan 400V kondansatör gücünü bulmuş oluruz.
 