Kompanzasyondan sonra trafoya yuk eklenmesi

Katılım
4 Kas 2017
Mesajlar
57
Puanları
1
1000 kva trafoya 600kw yuk baglidir. Kompanzasyon yapılmış ve (cosq=0.7 ----》 cosq2=1) Qc=Pxk=600x1.33=800kvar. Trafoya daha sonra 200kw lik bir yuk baglanmistir bu baglanan yuk icin tekrar kompanzasyon gerekli midir ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
1000 kva trafoya 600kw yuk baglidir. Kompanzasyon yapılmış ve (cosq=0.7 ----》 cosq2=1) Qc=Pxk=600x1.33=800kvar. Trafoya daha sonra 200kw lik bir yuk baglanmistir bu baglanan yuk icin tekrar kompanzasyon gerekli midir ?


Sonradan bağladığınız yük aktif yük ise yani reaktif akım çekmiyorsa gerek yoktur fakat eğer reaktif tüketen bir yük ise ihtiyacı kadar panoya ilave yapılması gerekir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,162
Mesajlar
915,577
Kullanıcılar
449,922
Son üye
11akif

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst