Kompanzasyondan sonra trafoya yuk eklenmesi

Katılım
4 Kas 2017
Mesajlar
50
Beğeniler
1
Puanları
3
Yaş
29
#1
1000 kva trafoya 600kw yuk baglidir. Kompanzasyon yapılmış ve (cosq=0.7 ----》 cosq2=1) Qc=Pxk=600x1.33=800kvar. Trafoya daha sonra 200kw lik bir yuk baglanmistir bu baglanan yuk icin tekrar kompanzasyon gerekli midir ?
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
1,690
Beğeniler
1,720
Puanları
805
Konum
Bitlis
#2
1000 kva trafoya 600kw yuk baglidir. Kompanzasyon yapılmış ve (cosq=0.7 ----》 cosq2=1) Qc=Pxk=600x1.33=800kvar. Trafoya daha sonra 200kw lik bir yuk baglanmistir bu baglanan yuk icin tekrar kompanzasyon gerekli midir ?

Sonradan bağladığınız yük aktif yük ise yani reaktif akım çekmiyorsa gerek yoktur fakat eğer reaktif tüketen bir yük ise ihtiyacı kadar panoya ilave yapılması gerekir.
 