Kompanzasyonda reaktörler

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,036
Puanları
481
Yaş
53
Arkadaşlar,

Kompanzasyon sistemlerinde 20kWAR kondansatör için 25kWAR'lık reaktör kullanmamızın bir sakıncası var mıdır?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kondansatör kapasitif özellikli, reaktör indüktif özellikli. Birbirinin yerine nasıl kullanırsın.
 
filtreli kompanzasyon sistemi oluşturmaya çalışıyorsanız sisteminizi ve özelliklerini daha iyi açıklarsanız yardımcı olabiliriz. yoksa yazmıs olduklarınızdan turgu_t arkadaşımın anladığığı gibi bir sonuç elde ediyoruz ki buda mantıklı bir tüme varım değil.
 
Arkadaşlar,

Harmonik Kompanzasyon panolarının imalatını yaparken sizinde bildiğiniz gibi kondansatör ve reaktörler kullanmaktayız. Piyasada reaktörler 6,5kWAR-12,5kWAR,25kWAR,50kWAR olarak bulunabiliyor.

Sizinde bildiğiniz gibi bizler bazen kompanzasyon kademelerini 5,10,20,30,40kWAR olarak dizayn etmekteyiz.Bu şekilde yapmış olduğumuz dizaynlarda sistemimize uygun reaktör bulamıyoruz. Böyle bir durumda 40kWAR'lık kondansatör için 50kWAR'lık reaktör kullanmanın ne tür sakıncaları olabilir?
 
merhabalar,

UPS, elektronik balastlardan dolayı son dönemde kompanzasyon panolarında 1 ve 3 fazlı şönt reaktörler kullanılmaktadır.

Sistem kapasitif olduğunda reaktörler devreye girerek endüktif kompanzasyon yapmaktadır.

Klemsan REMO Q reaktif röle 1 ve 3 fazlı şönt reaktörleri tanıyıp otomatik olarak devreye alabilmektedir.

Fazla güçte reaktör kullanımı sistemi endüktif tüketimin armasına sebep olacaktır fakat Klemsan REMO Q şönt reaktör ve kondansatörleri aynı anda devreye alarak sistemi düzeltebilmektedir.

soru ve görüşlerini için www.klemsan.com.tr linkinden bizlere ulaşabilirsiniz.
 
Arkadaşlar,

Harmonik Kompanzasyon panolarının imalatını yaparken sizinde bildiğiniz gibi kondansatör ve reaktörler kullanmaktayız. Piyasada reaktörler 6,5kWAR-12,5kWAR,25kWAR,50kWAR olarak bulunabiliyor.

Sizinde bildiğiniz gibi bizler bazen kompanzasyon kademelerini 5,10,20,30,40kWAR olarak dizayn etmekteyiz.Bu şekilde yapmış olduğumuz dizaynlarda sistemimize uygun reaktör bulamıyoruz. Böyle bir durumda 40kWAR'lık kondansatör için 50kWAR'lık reaktör kullanmanın ne tür sakıncaları olabilir?

1.Soru: flitreli pano yapcaz flitreyi sonra koycaz kondanstörü 400VOLT koycaz derseniz
Cevap:standart üretimli flitrelerde flitre giriş gerilimi 400volt/cıkış gerilimi ise flitrenin %P sine bağlı olarak 420-460Volt olacaktır bu durumda 400VOLT kondanstör KULLANILMAZ
2.Soru: 50Kvar/400V olan bir Flitreye 40Kvar kondanstör koyamassınız sebebi odaklanan frekans bozulur...
 
Arakadaşlar,

Yukardaki konuyu açalı yaklaşık 15 gün oldu.Konuya fazla ilgi duyulmadığı anlaşılıyor. Konuyla ilgili olarak benim yorumum şu şekilde.

Sizlerinde bildiği gibi reaktörlerin amacı kondansatörleri korumak ve harmoniklerin genliklerinin yükselmelerini engellemektir.Dolayısıyla 20kvar'lık bir kondansatör için 25kvar veya daha büyük güçteki bir reaktörün kondansatörü daha iyi koruyacağını düşünmekteyim. Reaktör gücünün kondansatör gücünden daha düşük olaması durumunda kondansatörün iyi bir şekilde korunamayacağını düşünmekteyim.

Konu hakkında sizlerinde fikirlerinizi öğrenmek isterim.
 
Arkadaşlar,

Konuyla ilgili olarak yapmış olduğum araştırmalarda şu sonuca olaştım.

Ornek1 :215Hz p%=5,67 Ln=1,22 olan bir filtre reaktoru, Qcn=25kVAr
 Ucn=440 V bir kapasitore seri bağlanırsa, 385 Volt şebekeye filtreden gecen miktar?

 Qc = Qcn x Un[SUP]2[/SUP] / Ucn[SUP]2[/SUP] (1-p) = 25 x 385[SUP]2[/SUP] / 440[SUP]2[/SUP] (1-0,0122)=19,37 kVAr

Boylece 385 V 200 kVAr’ lık bir filtreli kompanzasyon icin 10 adet 440V 19,37 kVAr ve 1 adet 440V 10 kVAr gerekir.

Ornek2 :215Hz p%=5,67 Ln=1,22 olan bir filtre reaktoru, Qcn=20kVAr
Ucn=440 V bir kapasitore seri bağlanırsa, 385 Volt şebekeye filtreden gecen miktar?

Qc = Qcn x Un[SUP]2[/SUP] / Ucn[SUP]2[/SUP] (1-p) = 20 x 385[SUP]2[/SUP] / 440[SUP]2[/SUP] (1-0,0122)=15,5 kVAr

Boylece 385 V 200 kVAr’ lık bir filtreli kompanzasyon icin 13 adet 440V 15,5 kVAr gerekir.

Önemli konu , kapasitorun etiket gucu, uygulamada işletme gerilimin karesiyle artıp veya azalması soz konusudur.Dolayısıyla büyük güçte reaktör kullanırsam daha az kondansatörle istemiş olduğum kompanzasyonu yapabilirim.

 
Konuyla ilgili olarak Elektra firmasının sitesinde şöyle bir yorum bulunmakta.

Filtreli kompanzasyon uygulamalarında sık yapılan bir hata birbirlerine uygun olmayan kondansatör ve reaktörlerin kullanılmalarıdır. Özellikle standart olarak hazır
lanmış firma ürün kataloglarından reaktör seçimi yapılması durumunda bu katalog-larda yer alan reaktör ve kondansatör seçim tablolarına da uyulması gerekir. Farklı bir kondansatör kullanılması düşünülüyorsa kondansatörün değerleri mutlaka kontrol edilmelidir. Aksi halde sistemin rezonans frekansı kayacak ve uygulamadan tam per-formans alınamayacaktır.
 