Kompanzasyonda kademe değişme sıklığı hk?

ice_man374

Üye
Katılım
30 Nis 2007
Mesajlar
77
Puanları
1
Yaş
39
mevcut sistemde tek akım trafosundan beslenen 7 kademeli entes röle varken endüktif cezaya giriyordu işletme (%45 lerdeydi)...siz değerli arkadaşların verdiği bilgi ve tavsiyeler doğrultusunda röleyi tense rgt-12 ile değiştirdim ve 3 akım trafosundan referans aldık ve şimdi oranları incelediğimde çok ii görünüyor hem de sadece 7 kademeyle...her faz için ayrı monofaz kapasite eklemediğim halde...
değişken yükten mi kaynaklı bilemiyorum ama sürekli kademe değiştiriyor(bazen 5 bazen 10 sn vs.) buda kontaklara zarar verir gibi geldi bana ...sizce bu normali mi? (normalde %45 lerde olan endüktif oranı şimdi %7-14 lerde)
eğer değilse ne yapmam gerekli?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sürekli olarak kademeler devreye girip çıkıyorsa C/k oranın doğru olmayabilir. Bunun sonucunda reaktif röle toleransı yüksek olduğundan dolayı kademeler sık sık devreden girip çıkıyordur. Diğer bir ihtimal ise rölede hangi kademe programını kullandığın ve kondansatör dizilişlerinin nasıl olduğudur. Eğer baştan al baştan bırak şeklinde bir program kullanıyorsan, Kademelerini küçükten büyüğe ve önceki kademelerin katları olacak şekilde ayarlaman gerekir.

Dediğin gibi çok sık devreye çıkıp girmesi istenmeyen bir durumdur ve kontaktör ile kondansatörlerin daha kısa sürede ömürleri bitmektedir. Kondansatörlerin güçlerini ve kademe dizlişlerini belirtirsen bu konuda daha çok yardımcı olmaya çalışırım.
 
Sürekli olarak kademeler devreye girip çıkıyorsa C/k oranın doğru olmayabilir. Bunun sonucunda reaktif röle toleransı yüksek olduğundan dolayı kademeler sık sık devreden girip çıkıyordur. Diğer bir ihtimal ise rölede hangi kademe programını kullandığın ve kondansatör dizilişlerinin nasıl olduğudur. Eğer baştan al baştan bırak şeklinde bir program kullanıyorsan, Kademelerini küçükten büyüğe ve önceki kademelerin katları olacak şekilde ayarlaman gerekir.

Dediğin gibi çok sık devreye çıkıp girmesi istenmeyen bir durumdur ve kontaktör ile kondansatörlerin daha kısa sürede ömürleri bitmektedir. Kondansatörlerin güçlerini ve kademe dizlişlerini belirtirsen bu konuda daha çok yardımcı olmaya çalışırım.

hocam c/k oranı yok bu rölede...sadece ilk ekranda akım trafosunun değerini giriyorsun ve herşeyi otomatik yapıyor...reaktif röle töleransı derken heralde endüktif ve kapasitif orandan bahsediyosunz...eğer oysa endüktif %5 kapasitif %15 e ayarlı (fabrika ayarı) ve bunda oynama yaptım ama sonuç elde edemedm...sonra kapasite devre ye alma zamanını 4sn(fabrika ayarı) onuda 10 a çıkardm ama bu seferde oranlar ii değildi....rölede kademe programı diye birşey yok..(entes te vardı 10.program gibi)
kademeler
1.kademe = 10 kVar
2.kademe = 30
3,4,5.kademe = 40
6,7.kademe = 45 kVar

hocam ama oranlar çok ii ve bu bir belediye hizmet binasına ait...asansör klima gibi sıkça girip çıkan yükler var ondan olabilir mi diye aklımdan geçiyor...
 
Kademe değerlerinizin değeri çok yüksek olduğu için,ara değerleri bulamıyor olma ihtimali
fazla.Kademelerinizde,2,5-5-7,5-15 gibi değerlerde bulunmasında yarar var.Asansör için de
münferit kompanzasyon düşünmeniz yararlı olur.
 
Kademe değerlerinizin değeri çok yüksek olduğu için,ara değerleri bulamıyor olma ihtimali
fazla.Kademelerinizde,2,5-5-7,5-15 gibi değerlerde bulunmasında yarar var.Asansör için de
münferit kompanzasyon düşünmeniz yararlı olur.
aslında benimde aklımdan geçen de buydu.... yani ara kademe eklemek....ama önceki röle de aynı kademelerle sık kademe değiştirmediği için dedim acaba başka bişeyden mi kaynaklı...ama zaten diğer röle sağlıklı olsa değiştirmesdim :))
ara kademe ekliycem...
bide asansör için munferit kompanzasyon demişsiniz...daha önce hiç deneyimim olmadığından bilemiyorum nereye bağlıycağımı kondansatörü....birde kapasite değerini hesaplarken asansör motorunun gücüne ve cosfi sine göre mi hesaplıycam?

herkese cevaplarından dolayı çok teşekkrler...
 
aslında benimde aklımdan geçen de buydu.... yani ara kademe eklemek....ama önceki röle de aynı kademelerle sık kademe değiştirmediği için dedim acaba başka bişeyden mi kaynaklı...ama zaten diğer röle sağlıklı olsa değiştirmesdim :))
ara kademe ekliycem...
bide asansör için munferit kompanzasyon demişsiniz...daha önce hiç deneyimim olmadığından bilemiyorum nereye bağlıycağımı kondansatörü....birde kapasite değerini hesaplarken asansör motorunun gücüne ve cosfi sine göre mi hesaplıycam?

herkese cevaplarından dolayı çok teşekkrler...

formumuzda daha önce fahri beyin motorlara göre kondansatör seçim cetveli vermiştir arştırsn formu bulursun motorun gücü ve devrinide yazarsan daha çok yardımcı oluruz
 
Hızlı yükleriniz büyüklüğünde monofaze EKM serisi bir cihazı eski sistme paralel bağlayarak kontaktör anahtarlama sayısını azaltabilir, aynı zamanda sistem performansını artırabilirsiniz.
 
Hızlı yükleriniz büyüklüğünde monofaze EKM serisi bir cihazı eski sistme paralel bağlayarak kontaktör anahtarlama sayısını azaltabilir, aynı zamanda sistem performansını artırabilirsiniz.

sisteme sabit 3 fazlı 40kvar lık kondansatör ekledik ve şimdi çok nadir
1.kademeyi (10 kvar) devreye alıyor...ve oranlarda iyi gibi şimdilik...
 
Belediye hizmet binasından bahsettiğin için senin probleminde monofaze beslenen yükler daha fazla ancak kaç kw gücünde olduğu ve güç faktörünün ne olduğununda bilinmesi gerekir. Birde senin reaktif rölen tek fazdanmı besleniyor yoksa 3 fazdanmı orasıda önemli... eğer tek fazdan besleniyorsa ve monofaze yuklerin fazlaysa bu tur sıkıntılar meydana gelebilir. Açıkçası bu sorunun meydana gelmesinde çok fazla etken bulunaktadır. Bütün özellikleri verirsen daha fazla yardımcı olmaya çalışlabiliriz.
 