mevcut sistemde tek akım trafosundan beslenen 7 kademeli entes röle varken endüktif cezaya giriyordu işletme (%45 lerdeydi)...siz değerli arkadaşların verdiği bilgi ve tavsiyeler doğrultusunda röleyi tense rgt-12 ile değiştirdim ve 3 akım trafosundan referans aldık ve şimdi oranları incelediğimde çok ii görünüyor hem de sadece 7 kademeyle...her faz için ayrı monofaz kapasite eklemediğim halde...
değişken yükten mi kaynaklı bilemiyorum ama sürekli kademe değiştiriyor(bazen 5 bazen 10 sn vs.) buda kontaklara zarar verir gibi geldi bana ...sizce bu normali mi? (normalde %45 lerde olan endüktif oranı şimdi %7-14 lerde)
eğer değilse ne yapmam gerekli?