Kompanzasyon

Sin4n123

Üye
Katılım
28 May 2021
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
34
1000 kVA gücündeki transformatörden cos φ1 = 0,80 güç faktörü altında P1 = 600 kW güç çekilmektedir. Bu güç değeri çekilmekte iken, cos φ2 = 0,70 güç faktörü altında P2 = 280 kW ilave güç daha çekilmekte ve transformatör, güç değerinin üzerinde yüklenmektedir. Çekilen toplam etkin güçte transformatörün tam gücünde yüklenebilmesi için Yapılması gereken kompanzasyon gücünü hesaplayınız.
Hesaplayabilecek var mı kafam karıştı biraz.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
S1 = P/COS = 600kw/0,8 = 750 kva S2 = 280/0,7 = 400kVA
S = 750 + 400 = 1150 kVA
P = 880kW Q = 735,657kVAR
O= tan-1(Q/P) = 39.89 COS1 = 0,7673
Yapılması gereken kompanzasyon gücü = 1150 - 1000 = 150kVA
kompanzasyon sonrası S = P / cosO = 1000=880/COS 2
Buradan yeni cos 2 = 0,88 çıkıyor
 

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,863
Kullanıcılar
449,598
Son üye
kadir12366

Yeni konular

Geri
Üst