Öncelikle vereceği bilgiler için teşekkür ederim şimdiden
Bir abinemizde tek gazdan tüketimden dolayı 3 faz araşında bir faz kayması oluyor
Kompanzasyon rölesinde cos değerleri
R 1.000
S 0.655
T 1.000
Şeklinde oluyor S fazında yaklaşık 2 ile 6 amper arası tüketim oluyor bunun çözümünü nasıl yapabiliriz ne yapmalıyız
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Röle,o faz için gerekli ihtiyaç kondansatörü
belirtiyor olmalı.Eksik görüldüğü kadar mo-
nofaze kondansatör bağlamanız gerekir.Rö-
lede,o faz için çekilen güçde görülüyor ol-
malı.Orada görülen her kw değeri için 1,15
kvar kondansatör bağlayarak,değerleri kontrol edin.
 
Röle,o faz için gerekli ihtiyaç kondansatörü
belirtiyor olmalı.Eksik görüldüğü kadar mo-
nofaze kondansatör bağlamanız gerekir.Rö-
lede,o faz için çekilen güçde görülüyor ol-
malı.Orada görülen her kw değeri için 1,15
kvar kondansatör bağlayarak,değerleri kontrol edin.
Ben bir tavsiye üzerine direk o faza 1 kvar monofaze kondansatör bağladım ve röle üzerinde değer -0.110 değerini gösterdi kondansatör fazlamı geldi yoksa azmı geldi sisteme
 