Kompanzasyon sistemlerinin tasarımı nasıl yapılır?

  • Konbuyu başlatan SerkaN
  • Başlangıç tarihi

SerkaN

Üye
Katılım
2 Mar 2006
Mesajlar
195
Puanları
8
Yaş
37
KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN TASARIMI NASIL YAPILIR?

Alternatif akımın endüstride kullanımının yaygınlaşması neticesinde aktif güç yanısıra reaktif güç kavramında ortaya çıkmıştır.

Endüksiyon prensibi ile çalışan alıcılar için manyetik alan ve bu alanın oluşumu için reaktif güç gereklidir.

Omik alıcılar faz gerilimi ile aynı fazda olan aktif akımı çekerler iken endüktif alıcılar aktif akımın yanısıra, manyetik alanların oluşması için faz geriliminden 90° geri fazda reaktif akım çekerler.

Aktif ve reaktif akım birleşerek görünür (zahiri) akım oluşturur.

S = Görünür Güç
Q = Faz açısı
Uf = Faz gerilimi olduğunda
Ip = I.Cosj… (A) Iq: I Sinj…(A)
I² = Ip²+Iq²… (A)

P = S.Cosj … (W) Q= S.Sin j …. (VAr)
S² = p² + j² … (VA)

Olarak bulunur.

Endüktif alıcılar için gerekli reaktif gücün jeneratörlerden temin edilmesi durumunda

a) Enerji nakil hatları ve trafoların yüklenmeleri artar
b) Tesislerdeki toplam gerilim düşümü artar


Bunun yerine reaktif güç endüktif alıcının yanında üretilir. Bu işlem için

a) Dinamik faz kaydırıcıları
b) Statik faz kaydırıcıları kullanılır.


Genelde tercih edilen statik faz kaydırıcılarıdır. Kayıpları son derece az bakım gerektirmeyen az yer kaplayan ve değişik güçlerde kolaylıkla temin edilebilen statik faz kaydırıcılarına kondansatör de denilmektedir.

Reaktif güç ihtiyacını tespit edebilmek, sistemin zahiri ve gücünü ve bu güce ait güç katsayısını ve yükseltilmek istenen güç katsayısını bilmek gerekir.

Şartname gereği yükseltilmek istenen güç katsayısı Cos j² 0,95 ile 1 arası değerde olması gerekir. Bu sınırlar aşılırsa ceza uygulanır.

Güç katsayısını Cos j² değerine ulaştıracak kondansatör gücü için iki yol uygulanır.

a) Aktif güç sabit tutulur görünür güç arttırılır
b) Görünür güç sabit tutulup aktif güç arttırılır


Gerekli kondansatör gücü

Qc = Pı-P2 veya Qc = Pı (tan jı- j2) …. kVAr olarak bulunur.

Örneğin: Kurulu bir tesiste wattmetreden ölçülen aktif güç 1000 kw tır. Cosinüs fimetre 0,7 göstermektedir. Kompanzasyon sonrası güç katsayısı 0,95 yapılmak isteniyor.

Çekilen görünür güç

S1 = Pı = 1000 kW = 1428,5 kVA
Cosj1 0,7
Çekilen reaktif güç

Q1 = Ö (Sı² - Pı²) = Ö 1428,5² - 1000² = 1020,2 kVAr

Aktif güç sabit tutulursa Cosj = 0,95 için yeni görünür güç

S2 = Pı = 1000 kW = 1052,6 kVAr
Cosj1 0,95

Yeni Reaktif Güç

Q2² = Ö (S2² - Pı²) = Ö(1052,6²-1000²) = 328,5 kVAr


Gerekli kondansatör gücü

Qc = Qı-Q2 Qc=1020,2-328,5 = 691,7 kVAr

Görünür güçsabit tutulup aktif güçte arttırılabilir.

Örnekte Cosj1 = 0,7 Pı = 1000 kW Sı = 1428,5 kVA olarak bulunmuştu. Cosj = 0,95 için

Yeni aktif güç P2 = Sı Cosj2 = 1428,5x0,95=1357 kW

Yeni reaktif güç
Q2² = S2²-P2² Q2 = 1428,5²-1357 P2 =446,27 kVAr
Gerekli kondansatör gücü
Qc = Qı-Q2
Qc = 1020,2 – 446,27
Qc = 573,93 kVAr

Kompanzasyon yapılacak tesisler

a) Proje aşamasındadır.
b) Çalışır vaziyettedir

Tesis proje aşamasında olduğu zaman güç katsayısı 0,7 olarak dikkate alınır Gerekli kondansatör gücü Qc=Px0,67 kVAr olarak bulunur.

İşletmede olan tesisler için

a) Ampermetre, Voltmetre ve Cosinüsfimetre var ise
S= Ö (3) Uh.Ih P= S. Cosj Q² = S²-P²
Qc= Q-(Px tg Q2) ….. kVAr ile bulunur.

b) Ampermetre, Voltmetre ve bir aktif sayaç var ise
S= Ö (3) Uh.I P= saatteki led yanma sayıs Q² = S²-P²
ledin yanma sabitesi
Qc= Px(tgQ1-tg Q2) …… kVAr olarak bulunur

c) Tesiste aktif ve reaktif sayaç var ise

Sayaç sabiteleri ve saatteki tur sayısı dikkate alınıp P ve Q güçleri bulunur.

Qc= Q-P.tg Q2 ……. kVAr

d) Aktif, reaktif sayacın olduğu işletmeye işletme süresi belirli aktif ve reaktif tüketim faturası geliyor ise;

Qc = Aktif Tüketim – Reaktif tüketim x tg Q2) …… kVAr
İşletme Süresi

Alıcılar üç şekilde kompanze edilebilir.

a. Bireysel b. Grup c. Merkezi

Bireysel kompanzasyonda transformatörler ve motorlar gibi sürekli işletmede bulunan alıcılar tek tek kompanze edilebilir. Müşterek bir anahtar alıcı ile beraber kondansatörü devreye alır veya çıkartır.

Asenkron motorlar kompanze edilecekse motorun başta çalışma kriterleri göz önüne alınır.

Gerekli kondansatör gücü Qc=0,9x Ö (3) x Un.Io ….. kVAr

Transformatörlerin bireysel kompansazyonunda trafo gücünün %3-5 i arası değerde kondansatör kullanılır.

Grup kompanzasyonunda tüketici sayısının fazla olduğu tesislerde müşterek bir Kompanzasyon yapmak yararlı sonuçlar verir. Ancak bir deşarj direnci ile anahtarlar topraklanmalıdır.

Merkezi Kompanzasyon alıcı sayısının fazla ve alıcıların değişik zamanlarda devreye girdiği yerlerde tercih edilir. Bunun için akım trafosu, Kontaktör, reaktif röle kullanılır. Merkezi kompanzasyonda gruplardaki kondansatör değerleri küçükse çıkar. Yıpranma oranı artar. Ancak hassas ayarlar yapılabilir. Gruplar büyük seçilirse aşırı kompansazyon boy gösterebilir.



Bu Mesaj Alıntıdır
 

Tesla

Üye
Katılım
30 Nis 2006
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
47
Oturmuş kendi kendine bir kaç alıntı yapıp bişiler yazmışsın işte.
Ama yazdıklarının hepsi saçma sapan,bazıkitaplardan alıntı ve okuanları tamamen yanıltacak boş şeylerdir.
 

Hanibal

Üye
Katılım
15 Nis 2006
Mesajlar
166
Puanları
3
Yaş
32
bukadarı hakkaten yeter artık amaaaa... insanları bu şekilde yanlış yada doğru bildikleri ile yargılamayı bırak yoksa ceza alıcaksın sana daha kaç yere uyarı yapılmasını bekliyosun....
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Konu Sah
SerkaN

SerkaN

Üye
Katılım
2 Mar 2006
Mesajlar
195
Puanları
8
Yaş
37
Tesla ' Alıntı:
Oturmuş kendi kendine bir kaç alıntı yapıp bişiler yazmışsın işte.
Ama yazdıklarının hepsi saçma sapan,bazıkitaplardan alıntı ve okuanları tamamen yanıltacak boş şeylerdir.



HaHaHa Tesla Haklı Kardeşim Ben Onun Dilinden Yazmadım Tabi

Qc= Q-P.tg Q2 ……. kVAr gibi Tabirler Yerine 2 Kilo Alçı, bir torba çimento, 3 top kablo falan yazsaydık anlardı belki
 

yaga

Üye
Katılım
21 Ocak 2007
Mesajlar
71
Puanları
3
Yaş
36
serkan eline sağlık güzel paylaşım olmuş tabi şunu unutmayalım elektrikçi var birde elektrikçi. teslada dediğin gibi 1 kilo alcı anahtar kasası vs bunlardan anlıyor demekki
 

durceylan

Paylaşımcı üye
Katılım
22 Mar 2007
Mesajlar
833
Puanları
133
Yaş
47
Değerli arkadaşlar.
Kompanzasyon panosunun tasarımı ve güç analizi nasıl yapılır? Çok fazla bir mühendislik bilgisi gerektirmeden sistem için gerekli olan kondansatör güçleri nasıl tespit edilebilir? Bu konuda küçük bir sunumum var. Herkesin istifadesine sunuyorum. Güç analizi, EKR24k cihazı üzerinden yapılmıştır. Faydalı olması dileğimle...
 

Ekli dosyalar

  • Güç analizi.rar
    335.1 KB · Görüntüleme: 3

osocan

Üye
Katılım
6 Mar 2008
Mesajlar
39
Puanları
3
Yaş
36
serkan hoca bazı asenkron motorlarda kondansator var bı kac yerde gordum.acaba bu kompanzasyonla bı alakası varmı?
 
Katılım
20 Eyl 2006
Mesajlar
414
Puanları
3
Yaş
36
Serkan arkadaşım bu kaynak bende de var ama emeğine çok teşekkür ederim.paylaşıma ben açacaktım ama benden önce davranmışsın.
 

hilmi42

Üye
Katılım
6 Şub 2009
Mesajlar
161
Puanları
3
serkan hoca bazı asenkron motorlarda kondansator var bı kac yerde gordum.acaba bu kompanzasyonla bı alakası varmı?

bir fazlı asenkron motorlarda 3 fazlı fakat 1 faz çalışan motorlarda veya kompanzasyon için sonradan takılmış kondansatör olabilir.
 

Benzer Konular

Forum istatistikleri

Konular
114,087
Mesajlar
802,839
Kullanıcılar
418,195
Son üye
mücahittalha

Yeni konular

Üst