Kompanzasyon sistemlerinin kaçak akım rölesi açtırma sorunu.

mrck121

Üye
Katılım
8 May 2007
Mesajlar
31
Puanları
1
Arkadaşlar son zamanlarda bazı elektrik tesislerinde kompanzasyon sistemi devreye girdiğinde hiç bir arıza olmamasına rağmen kaçak akım rölesinin açtığı konusunda şikayetler duyuyorum , bana hiç mantıklı gelmedi konu hakkında bilgisi olan veya böyle bir sorunla karşılaşan varmı ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sayın mrck121,sebebi kondansatör devreye girdiginde ani voltaj dalgalanması.çözümü deşarj bobinli kontaktör kullanmak.benim basımada gelmişti ama atan k.a.r degil komp hiç ilgisi olmayan yerdeki w otomatların atmasıydı. kolay gelsin..
 
Kompanzasyon Sistemlerinde kullanılan nötr hattı kaçak akım rölesinden önce ( kaçak akım rölesi kompanzasyon Sisteminin nötr hattını görmemeli ) bağlanmalıdır. Aksi halde kaçak akım rölesinin atması gayet normaldir.
 
Kompanzasyon Sistemlerinde kullanılan nötr hattı kaçak akım rölesinden önce ( kaçak akım rölesi kompanzasyon Sisteminin nötr hattını görmemeli ) bağlanmalıdır. Aksi halde kaçak akım rölesinin atması gayet normaldir.
Cevabın için teşekkür ederim durceylan arkadaşım. Dediğin gibi kompanzasyon devresinin nötürünü kaçak akım rölesinden önce bağlarsak fazlarıda aynı yerden yani girişten almak gerekir diye düşünüyorum , yanlış bilmiyorsam kaçak akım rölesi bu durumda hiç tutmayacak gibi. Çünki kontaktör bobinleri ve monofaze kondansatörler nötür hattını kullanmaktadırlar.
 
sayın mrck121,sebebi kondansatör devreye girdiginde ani voltaj dalgalanması.çözümü deşarj bobinli kontaktör kullanmak.benim basımada gelmişti ama atan k.a.r degil komp hiç ilgisi olmayan yerdeki w otomatların atmasıydı. kolay gelsin..
Cevabın için teşekkür ederim maraslıfaruk arkadaşım. Bahsettiğin sigorta atmasına bende arasıra rastlıyorum, bunun çözümü deşarj bobini olabilir ancak asıl sorun sebepsiz atan kaçak akım rölesi. Bunun sebebininde harmonikler olduğunu düşünüyorum ama daha henüz sonuç alamadım. araştırmalarım devam ediyor.
 
Cevabın için teşekkür ederim maraslıfaruk arkadaşım. Bahsettiğin sigorta atmasına bende arasıra rastlıyorum, bunun çözümü deşarj bobini olabilir ancak asıl sorun sebepsiz atan kaçak akım rölesi. Bunun sebebininde harmonikler olduğunu düşünüyorum ama daha henüz sonuç alamadım. araştırmalarım devam ediyor.

kayıt alan bir analizör ile sigorta atmasının nedenini çözebilirsin. elinde veri varken araştırmaların daha somut olur
 