Panoda kullancağımız kondansatörler 0.25, 0.50 , 0.75, 1 kvar değerli.

Bunlara bağlıyacağımız sigorta değerleri ne olmalı.

Birde 12cs ye bağlayacağımız cihaz koruma sigortaları bazısI 2A otomatik kullandığını gördüm. sakıncası varmıdır.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Selam Herkese tekrar.

Yardımcı olabilecek var mı?
 
10Amper C Tipi sigorta kullan.rölenin faz korumalarınada 2A kullan,kontak fazınada 6A kullan
 
Selam cümleten

Panoda kullancağımız kondansatörler 0.25, 0.50 , 0.75, 1 kvar değerli.

Bunlara bağlıyacağımız sigorta değerleri ne olmalı.




Birde 12cs ye bağlayacağımız cihaz koruma sigortaları bazısI 2A otomatik kullandığını gördüm. sakıncası varmıdır.

0,25 , 0,5 0,75 için 2A. 1 kVAr için 6 A kullanabilirsiniz. Röle koruması için 2 A silindir hızlı sigorta kullanmalısınız.
 