Kompanzasyon sigorta seçimi

akincural

Üye
Katılım
21 Ocak 2008
Mesajlar
68
Puanları
1
Yaş
39
Selam cümleten

Panoda kullancağımız kondansatörler 0.25, 0.50 , 0.75, 1 kvar değerli.

Bunlara bağlıyacağımız sigorta değerleri ne olmalı.

Birde 12cs ye bağlayacağımız cihaz koruma sigortaları bazısI 2A otomatik kullandığını gördüm. sakıncası varmıdır.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Selam Herkese tekrar.

Yardımcı olabilecek var mı?
 
10Amper C Tipi sigorta kullan.rölenin faz korumalarınada 2A kullan,kontak fazınada 6A kullan
 
Selam cümleten

Panoda kullancağımız kondansatörler 0.25, 0.50 , 0.75, 1 kvar değerli.

Bunlara bağlıyacağımız sigorta değerleri ne olmalı.




Birde 12cs ye bağlayacağımız cihaz koruma sigortaları bazısI 2A otomatik kullandığını gördüm. sakıncası varmıdır.

0,25 , 0,5 0,75 için 2A. 1 kVAr için 6 A kullanabilirsiniz. Röle koruması için 2 A silindir hızlı sigorta kullanmalısınız.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,118
Mesajlar
915,146
Kullanıcılar
449,822
Son üye
hamidettin

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri