KOMPANZASYON SİSTEMİNDE KONTAKTÖR SEÇİMİ

Katılım
23 Ağu 2011
Mesajlar
4
Puanları
1
Merhabalar,

İşletmemizdeki kompanzasyon panolarımızda harmonik filtre olduğu için sistemimizde güç kontaktörü kullandık. Ancak emin olamadığım bir konu var; güç kontaktörünün seçimini yaparken kontaktörün AC1 akımına göre mi yoksa AC3 akımına göre mi seçim yapılması doğrudur ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Güç kontaktörü seçiminin doğru olduğunu düşünmekle beraber şu bilgiye ulaştım; kondansatör gruplarının anahtarlanmasında ac-6b akımı dikkate alınması gerekiyormuş, ancak ac-6b akımının hesabının nasıl yapıldığını veya schneider markasında (kullandığımız marka schneider olduğu için) güç kontaktörlerinin ac-6b akımının yazılı olduğu bir dökümana ulaşamadım. Bu konuda yardımcı olabilecek biriler var mı acaba ?
 
Ben , AC3 olarak,bir üst akım değerlisini seçiyorum
 