Kompanzasyon Reaktör etiket bilgisinin hesap yolu ile teyidi

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,036
Puanları
481
Yaş
53
Arkadaşlar,

Aşağıda etiket bilgileri olan reaktörün bilgilerinin doğruluğunu hesap yöntemi ile teyid etmek arzusundayım.


1. Bobinin endüktif reaktansı reaktörün etiket bilgisi üzerinde verilmiş.1,499mH

2. Bende bir avometre(Fluke) ile reaktör enerjisiz iken bobinin direncini 2Ω olarak ölçtüm.

3. Bobin gerilimi:400V(cihaz etiket üzerinde)

4. Bobin akımı:39,4A(cihaz etiket üzerinde)

upload_2017-5-3_9-33-36.png


Amacım cihazın etiketi üzerindeki akım bilgisine hesap metodu ile ulaşmak. Bunu yapma amacım kompanzasyon sistemlerinde kondansatörlerin sağlamlığını ölçü aletlerimizi kapasite seçeneğine getirerek bulabiliyoruz. Reaktörlerin sağlamlığı konusunda bilinen bir metod bulunmuyor.Yapacağım hesaplarla etiket değerini bulabilirsem bu sorunuda ortadan kaldırmış olacağım.

upload_2017-5-3_9-34-39.png

upload_2017-5-3_9-35-30.png


Konu hakkında sizlerin yorumunuzu öğrenmek isterim.

C.ÇALIK
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhaba Sayın Çalık,
Harmonik filtre reaktörleri seri elemanlar oldukları için kondansatör üzerinde gözlemlediğimiz kapasite/sığa kaybı vs. durumlara maruz kalmaz dolayısıyla sağlamlık kontrolü akım geçiriyorsa sağlam geçirmiyorsa bozuk mantığıyla yapılır :) Bir Endüktif yük (Şönt) reaktörü için yukarıdaki formülün işe yarayacağı düşüncesindeyim. Harmonik Filtre reaktörlerinin filtreleme oranı hesaplanırken ve tasarımı yapılırken gauss ve tesla yöntemleri kullanılıyor vs. ayrıca reaktörlerin çalışma frekansı Şebeke frekansından farklıdır. Formüle 50 Hz. yerine reaktörün çalışma frekansını eklerseniz etiket değerine ulaşabilirsiniz sanıyorum. iyi günler, iyi çalışmalar.
 
Sayın Anıl Baş,

5. harmoniğe görede hesapladık. Fakat sonuca ulaşamadık.
 
Sayın çalık siz hesabınızı 400V üzerinden yapıyorsunuz. Fakat harmonik filtre üzerine okadar voltaj düşmüyor. Gerilim düşümü oluyor. İsterseniz sistem devrede iken bobin uçlarını ölçüp üzerindeki voltajı gözlemleyebilir siniz.
 
I= Un/kök3*Xf
Xf=Un2/kVarx1000
Bu formullerden yola çıkarak;
Xf=400*400/25*1000=6,4ohm
I=400/kök3*6,4= 36,08A rms değeri için k sabiti var onla çarpıp rms değeri bulunuyor.(k sabiti p%5,67 lik için 1.2 p%7 lik için 1.05-1.1 arası)
 
Konu ile ilgili farklı bir kaynaktan çözüm buldum.

upload_2018-6-19_10-35-56.png


Kaynak: Reactive Energy Management(Schneider Elektrik)
 