Kompanzasyon Problemi ( 30 Ocak 2008)

musacee

Üye
Katılım
29 Ocak 2008
Mesajlar
33
Puanları
1
Slm arkadaşlar sorunum şimdi su benim çalıştığım fabrikada aktİf / reaktİf gÜÇ oranlari


okuma okuma aktİf reaktİf kapasİtİf reaktİf/aktİf kapasİtİf/aktİf reaktİf/aktİf kapasİtİf/aktİf sİstem
tarİhİ saatİ sayaÇ - kwh sayaÇ - kvarh sayaÇ - kvarh gÜnlÜk oran gÜnlÜk oran kÜm. oran kÜm. oran aÇiklamalari
1 ocak 09:00 1190420 634365 31858 16% 33% 0% 0% yilbaŞi tatİlİ
2 ocak 09:00 1190690 634410 31873 17% 6% 17% 6%
3 ocak 09:00 1191457 634623 31888 28% 2% 25% 3%
4 ocak 09:00 1192252 634710 31910 11% 3% 19% 3%
5 ocak 09:00 1192598 634810 31930 29% 6% 20% 3%
6 ocak 09:00 0% 0% 0% 0% hafta tatİlİ
7 ocak 09:00 1192741 634914 31942 53% 3% 24% 4%
8 ocak 09:00
9 ocak 09:00
10 ocak 09:00
11 ocak 09:00
12 ocak 09:00
13 ocak 09:00 hafta tatİlİ
14 ocak 09:00 1197348 635739 32196
15 ocak 09:00 1198855 635984 32244 16% 3%
16 ocak 09:00 1200103 636217 32309 19% 5%
17 ocak 09:00 1201513 636409 32530 14% 16%
18 ocak 09:00 1203137 636473 32916 4% 24%
19 ocak 09:00 1204829 636534 33308 4% 23%
20 ocak 09:00 0% 0% hafta tatİlİ
21 ocak 09:00 1206320 636679 33744 10% 29%
22 ocak 09:00 1208068 636761 34109 5% 21%
23 ocak 09:00 1209787 636830 34498 4% 23%
24 ocak 09:00 1211493 636900 34857 4% 21%
25 ocak 09:00 1213305 636934 35269 2% 20%
26 ocak 09:00 1215006 636981 35621 3% 21%
27 ocak 09:00 0% 0% hafta tatİlİ
28 ocak 09:00 1216753 637054 36071 4% 26%
29 ocak 09:00 1218441 637156 36324 6% 15%
30 ocak 09:00 1219964 637421 36370 17% 3%
31 ocak 09:00
aylık ortalama oran 3,37%
hazırlayan :

lİmİt aŞim orani : % 33 üstüdür
bu tablodaki küm oranı diyor kapasitif/ aktif km oranı ne demek nasıl yapabilirim bilği veririmisiniz..
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Soruyu tam anlayamadım ama;
Eğer ay sonlarında endeks alınıyorsa ve 01.Ocak günkü değerleri ilk endeks ,30.Ocak günü değerlerini son endeks olarak alırsak;

Aktif Reaktif Kapasitif
01.Ocak 1190420 634365 31858
30.Ocak 1219964 637421 36370
FARK 29544 3056 4512

%(R/A) : 3056 / 29544 : %10.34
%(C/A) : 4521 / 29544 : %15.27

umarım yardımcı olabilmişimdir.
iyi çalışmalar.
 
teşekür ederim. Kompanzasyon ile 2006 da tanıştım .....
2008 de ise aktif uraşmaya başladım.. Şunu merak ediyorum aslında ...
boşta çalışan bir trafomuz var 1000 kw bu elktrik makinasına kondansatör bağlamak mı lazım yoksa trofomuzu kapamalımıyız..

şu anda çalıştığım fabrikada kiriz nedeni ile bakıma erken girdi ve trafolarımız boşta çalışıyor kapamak istemiyorum tavsiyeleriniz varsa çok memnun kalırım..
 
musacee arkadaşım.1000 kva lık trafonun boştaki kayıpları,1,5-2 kw arasında-
dır.Trafo için de sabit konansatör koymaz ( veya mevcudu gözden geçirmez )
iseniz,endüktiften de bedel ödemek zorunda kalabilirsiniz.Fabrika,faaliyetlerine
ara verse bile,mutlaka enerjiye ihtiyaç olacağından,tesisiniz müsait ise,küçük
güçlü bir trafo tesis etmeniz düşünülebilir.Hesap/kitap/karar sizin.
 
TEŞEKÜR EDERİM
sayın fahri yetişir :
çalıştığım işletmede kompanzasyon panosunu aktif mühendislik yapmış... ve prophi janitza reaktif güç rolesi ile 8 li 12 li 16 ayrı ayrı trafolara pano koymuştur..
aktif mühendislikteki mühendis arkadaşla görüştüğümde bana her trafolara ayrı ayrı 20 kvar lık kondansatör eklemem telkininde bulundu...
ancak pek aklıma yatmadı bende eklemedim......
ancak bu sorun tekrar tekerrür etmesinden dolayı şimdi boşta çalışan trafolar düşündürüryor..
yalnız...
arada bir ileri geri yapmak için enerji isteniyor.. yanlız hattımız çalışmıyor..


şimdi : bu boşta çalışan 5 tane trafomuz var 1000 - 1600- 1600- 1000 ve 400 kw bu trafoların kademeli guruplar halinde kondansatörleri var ancak trafomuz boşta iken çalışır iken misal bu günkü oranımız % 17 % 6 bu oran gün geçtik çe artacagınız sanıyorum...

ne yapmamı önerirsiniz ..
 
Son düzenleme:
Bahsettiğiniz firma,Türkiye'nin ,bu konudaki en iyi firmalarından birisidir.Boşta çalışan tra-
folar için ( firmasına göre değişmekle birlikte ) 7,5 / 1000 kvar / kva değeri ,denenmiş bir
değerdir.Röleniz,yanlış hatırlamıyor isem,tek fazdan referanslı bir bir röledir.Bu röle ile,dü-
şük ve dengesiz yükte,etkili bir kompanzasyon yapma şansınız yoktur.Trafo kayıplarını göz
ardı edebilecek iseniz,bahsettiğim rakamlardaki kondasatörleri kullanarak,endüktif sorunu-
nuzu çözebilirsiniz.
 
teşekür ederim..
sayın fahri bey ben daha önce sadece münferit kompanzasyon ile ugraiıyordum. tarımsal sulama panolarında 15 kw lık motora münferit kondansatör bağlamk tı ancak değerli meslektaşlarımında bildikleri gibi 2006 dan sonra bu iş değişmeye başladı.
öncelikle şunu sormak istiyorum
1 prophi janitza reaktif güç rolesi mono faze midir? (tek fazdan referanslıdan anladığım.. )

2 münferit kompanzasyon yapmak istediğimde.... misal 50 kw trafo olsa 15 kw yükte kondansatör eklemek istesek
a ) reaktif güç rolesi koymadan ne kadar kondansatör eklemek lazımdır bunun hesabını bilmiyorum. paylaşırmısınız..
b ) reaktif güç rolesi koyduğumuzda kademeli yada kadememsiz .. ne kadar kondansatör eklemek lazımdır bunun hesabını bilmiyorum. paylaşırmısınız..

3 ) Asıl sorunumuza gelirsek bosta çalışan ve yüksüzdumda iken arada sırada operatörlerin makinaları ileri geri harekett ettirmek icin, yada temizlik yapmak iin enerji kullanmak isteyecekler ve kullanacaklardır. Enerjiyi kullanmalar sorun teşkil etmeycek tir sanırım
-Ancak reaktif yükü boşta çalışan trafomuzmu çekecektir?
-Yoksa operatrörün elk makinasını ileri geri harekt ettirmesi
çekecektir.
şu günlerde kompanze ile ilğili kitaplar okuyorum; biraz kafam karışık sanırım.
şimdi kanatimce bu trafolarun ana sigorta üst girişine 20 kwar lık kondansatör eklmeyi düşünüyorum doğru yoldamıyım aceba..?


bilği paylaştıkça güzelleşir..
 
Son düzenleme:
1-Profi röle,tek faz referanslıdır.Sadece,dengeli yüklerde iyi sonuç verir.3 fazlı motor dev-
relerinde sorunsuzca kullanılabilir.
2-Her motor farklı olabildiği gibi,motorların,çalıştırıldığı yüklerdeki (yükün durumuna göre)
Cosq leri de farklı olabilir.O nedenle,gerekli kondansatör gücünü,cetvellerdeki değerler ye-
rine,ölçüm yaparak seçmek daha uygundur.
3-Reaktif yükü,iş makinası çekmektedir.O da bu ihtiyacını trafodan karşılamak isteyecektir.
Bu ihtiyacı,siz kondansatör ile karşılamak zorundasınız.Bu işlemi,otomatik veya münferit olarak karşılayabilirsiniz.
4-Sınır değerler çok dar olduğu için,ölçüm yapmadan kondansatör ilave/eksiltme yapmak,size zaman
kaybettirebilir.O nedenle,içinde Cosq değeri de ölçebilen bir analizör yardımı ile ölçüm yaptığınızda,
ölçü aleti,sizeyapmanız gerekenleri zaten söyleyecektir.
Hesaplama örnekleri forumumuzda bol miktarda vardır.Gerek duyuyor iseniz,bu bilgilerden yararlana-
bilirsiniz.
 
Son düzenleme:
çok teşekür ederim sayın fahri bey cos q metre analizatör gerketiğini anlamıştım zaten ben şimdi günü kurtarmak için kondansatör eklemek istemiştim formu incelemye devam edeceğim ..
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,899
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst