Kompanzasyon problemi ( 01 Şubat 2008 )

sbrmn

Üye
Katılım
13 Ara 2007
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
39
mrh arkadaşlar

harmonik filtreleme olayını bir türlü anlayamadım. trafomun gücü 2000 kva ve kompanzasyon için 2 tane 25kvar lık kondansatör kullanacam.(yani 50 kvar) harmonik filtreli kompanzasyon yapmam gerekiyor ama ben bi türlü reaktör seçimi aşamasını geçemiyorum ve 1250 kvar lık kompanzasyon yapsam doğru olurmu?


trafom 34,5/ 0,4 kV, kapasitör gerilimi 525 V , 12 kademeli bir kompanzasyon yapılacak. aslında elimde yeterince veri yok. kompanzasyonu yeni yapılan bir fabrika ve harmonik filtreli kompanzasyon yapılması isteniyor. reaktör seçimini neye göre ve nsl yapacağımı anlamadım. yardımlarınızla bu işi profosyenelliğe dökmeyi düşünüyorum ;) tşk. ler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
harmonik yazarak forumda arayın.bir çok konu var.umarım faydası olur.kolay gelsin.
 
hormonik dedikleri bildigm kadarıyla şebekeden gelen istenmeyen frekans dalgarı elektronik cihazlarda seste hışırtı görüntüde titreme yaptırır bundan dolayı cihazlarda flitre süzgec olarak kondansatör kullanılır yg trafo cıkışına konulan kondansötör fazlar arası frekans dalga boyutunu peryot aralıgında düzenler diye biliyorum yanlışım varsa uzman arkadaşlar düzelme yapsın (teknisyen)
 
Bence hiç bu işi ezbere yapma.
Eğer elinde harmonik ölçüm cihazın varsa sen ölç,
yoksa sistem için teklif almayı düşündüğün firmaları davet et harmonik ölçümü yapsınlar.
Ölçümlerin sonucuna göre harmonik değerlerin ve rezonans ferkansın belirlenecek ve reaktörlerin bunlara göre seçilecek.
Eğer hangi bölgede olduğunu bana iletirsen ölçüm ve teklif için tanıdığım firmaları sana yönlendiririm.
iyi çalışmalar.
 
Harmoniğe sebep olan makinalar ( tristörlü tahrik sistemleri ağırlıklı ve diğerleri ) ,trafo gücünüzün % 25
inden büyük ise,kompanzasyon sisteminin harmonik filtreli olması teorik olarak doğrudur.Sizin sistemi-
nizin durumu böyle değilse,klasik kompanzasyon işinizi görür.Şayet,harmonik filtreli bir kompanzasyon
gerekliliği var ise,bunun en doğrusu,bu işi en iyi yapacağına inandığınız bir firmayla anlaşarak seçimi ve
uygulamayı ona yaptırmaktır.Yola çok iddialı çıkmışsınız.Bu kadar bilgi ile,işi profesyonelliğe dökmeniz çok
zor.Yapılacak hesaplamalara göre,ihtiyacınızın 750-1000 kvar dan aşağı çıkması mümkün olmaz ( 2000
kva trafo için ).Öncelikle,klasik kompanzasyonmu? filtreli kompanzasyonmu? sorununun cevabını verip
ona göre hareket etmelisiniz
 
önce harmonik ölçümü yaptırman ve ona göre hesap yapman gerekli örneğin p=%7 yani 189Hz rezonans frekansı rf=1/2pixkök lxc bu formülle kondansatör değerini kendin belirleyip reaktörün milihenrisini bulabilirsin.örnek 189hz=1/6,28köklx96mikrofarat olsun buradan bobinin milihenri değerini bulabilirsin sanırım.
 
Arkadaş,fahri yetiş bey doğru söylüyor.Benim bildiğim bu işin uzmanı hilkar,ergun elektrik,aktif mühendislik,cırcutor firmalarıdır.Sen işi bunlardan birine ver ve profesyonelliğe böyle başla.Ne demişler bir pişirimlik tarhanan varsa erbabına pişittir.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,899
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst