Kompanzasyon panosunda kullanılan elemanlar nelerdir?

cemaluri

Üye
Katılım
16 Tem 2010
Mesajlar
217
Puanları
31
Kompanzasyon panolarında hangi elemanlar, cihazlar kullanılır . Teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
1-Reaktif Güç kontrol rölesi (Kontaktörlü sistemin ayrı tristörlü sistemin ayrı)
2-Kompanzasyon kontaktörü (Normal kontaktör kullanımı doğru değildir.) Hızlı sistemlerde tristör
3-A.G.yük ayırıcı (Elle açılabilir plastik muhafazalı bıçaklı sigorta) (W otomatlar kısadevre kesme kapasiteleri küçük olduğundan kullanımı riskli.)
4-Kondansatör
5-Deşarj ünitesi (Devreye sık girip çıkan gruplar için) -Gereklilik durumunda
6-Reaktör-Endüktif yük bankı (Kapasitif eksende çalışma ihtimali varsa) -Gereklilik durumunda
7- Harmonik filtre reaktörü (Harmonik filtrasyon için) -Gereklilik durumunda
8- 1-0-2 pako şalter (Röle arızası durumunda kademeleri manuel devreye almak için) -İsteğe bağlı
9- Ana şalter (Termikmanyetikşalter)
10- Pano-göz lambaları-Bara-izolatör-kablo-sarf malzeme
11-Kapı switch'i pano kapısı açıldığında enerjini kesilmesi için emniyet amaçlı -İsteğe bağlı
12-Baralara elle teması önlemekl amaçlı pleksiglass malzeme ve dikkat enerji var uyarısı -Yapılması gerekli olan ama ihmal edilen

Aklıma gelenler bunlar unuttuğum kalemler olabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,134
Mesajlar
915,318
Kullanıcılar
449,852
Son üye
ddknght

Yeni konular

Geri
Üst