Kompanzasyon panosu hk

telemcii

Üye
Katılım
10 Şub 2009
Mesajlar
442
Puanları
6
Konum
ANkaRA
Arkadaşlar merhaba,yeni bir iş yerine başladım . kompanzasyon panosu fotoları çektim.bir kaç sorum olacak yardım eder misiniz.
IMG_20171023_151831.jpg
IMG_20171023_152055.jpg


Pano genel görünümü ve rolesi
İlk sorum şu nasıl manuel calistririm

IMG_20171023_151917.jpg
IMG_20171023_151853.jpg
IMG_20171023_151858.jpg
IMG_20171023_151908.jpg
IMG_20171023_151839.jpg
IMG_20171023_151846.jpg


Değerler nasıl sizce

IMG_20171023_152023.jpg

Bu nedir ne işe yarar

IMG_20171023_152030.jpg
IMG_20171023_152045.jpg
IMG_20171023_152107.jpg


Bunlar ne oluyor nasıl ve nereye bağlı

IMG_20171023_151940.jpg

Son sorum akım trafosu var ama nerede

teşekkür ederim. herkese
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Reaktör sürücülü Grup Arge sistemi uygulanmış.Akım trafosu,bu panonun beslendiği panodadır.Değerleriniz uygun.Sistem,rezonans filtreli olsa ! gerek.Kontaktörler ,kompanzasyon kontaktörü olmalı idi.Kullanım kılavuzu oldukça anlaşılırdır.İstemeniz halinde,tektekde devreye alabilirsiniz.Pano,bir trafoya ait ise,N otomatların kısa devre kesme akımı yeterli olmayabilir !Reaktörlerde,termal koruma kontağı mutlaka olmalı.Reaktör sıcaklığının kontrol altına alınabilmesi için,fan tesisatının çalışıyorlığı mutlama izlenmeli.Tahmin ettiğim gibi rezonans filteri tesisat ise,kondansatör kapasite değerlerinin düşmesine ! müsaade edilmemeli.
Kısaca böyle.
 

Ekli dosyalar

  • Smart_SVC_Manual.pdf
    2.1 MB · Görüntüleme: 25
Moderatör tarafında düzenlendi:

Forum istatistikleri

Konular
128,128
Mesajlar
915,259
Kullanıcılar
449,843
Son üye
hvncrblt

Yeni konular

Geri
Üst