Kompanzasyon Panosu AKTİF ENERJİ TÜKETİR Mİ ?

eskici09

Üye
Katılım
23 May 2019
Mesajlar
381
Puanları
31
Merhabalar bir kompanzasyon panosunun tüketimi faturadaki aktif tüketime dahil midir?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar bir kompanzasyon panosunun tüketimi faturadaki aktif tüketime dahil midir?


Sami üstadın söylediklerine ek olarak şöyle bir durumda vardır.Reaktif yükler ister şönt reaktör olsun ister kondansatör aktif güç tüketimleri düşüktür.Kondansatörlerde kva başına 0,5 watt şönt reaktörlerde Kvar başına 30 watt civarı tüketimleri olur.Yalnız burada gözden kaçan bir durum vardır; pano ister endüktif olsun ister kapasitif aktif tüketimi düşüktür ancak yük ile kompanzasyon panosu tarafındaki ısı kayıpları aktif güç olarak sisteme yansır.Yani kompanzasyonun %10 olması ile % 1 olması arasında aktif güç yönünden tüketim farkı mutlaka olur.Çünkü arada iletkenin direnci olduğundan ve güç kaybı vektörel akım sonucu (aktif ve reaktif) oluştuğundan mutlaka arada fark oluşur.Yani şunu söyleyebiliriz özetle kompanzasyon yapılması ve yapılmaması arasında aktif güç yönünden tüketim farkı olacaktır.Bu fark ceza sonucu oluşan reaktif tüketimi kastetmiyorum.Aktif tüketiminde artacağını söyleyebiliriz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,243
Kullanıcılar
449,839
Son üye
Qkay

Yeni konular

Geri
Üst