Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sami üstadın söylediklerine ek olarak şöyle bir durumda vardır.Reaktif yükler ister şönt reaktör olsun ister kondansatör aktif güç tüketimleri düşüktür.Kondansatörlerde kva başına 0,5 watt şönt reaktörlerde Kvar başına 30 watt civarı tüketimleri olur.Yalnız burada gözden kaçan bir durum vardır; pano ister endüktif olsun ister kapasitif aktif tüketimi düşüktür ancak yük ile kompanzasyon panosu tarafındaki ısı kayıpları aktif güç olarak sisteme yansır.Yani kompanzasyonun %10 olması ile % 1 olması arasında aktif güç yönünden tüketim farkı mutlaka olur.Çünkü arada iletkenin direnci olduğundan ve güç kaybı vektörel akım sonucu (aktif ve reaktif) oluştuğundan mutlaka arada fark oluşur.Yani şunu söyleyebiliriz özetle kompanzasyon yapılması ve yapılmaması arasında aktif güç yönünden tüketim farkı olacaktır.Bu fark ceza sonucu oluşan reaktif tüketimi kastetmiyorum.Aktif tüketiminde artacağını söyleyebiliriz.