Arkadaşlar yardım ve bilgi paylaşımınıza ihtiyacım vardır
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim kompanzasyon pano kontrol ünitesinden gözüken işaretler neyi ifade eder bizim şirketteki kompanzasyon pano panelinde kondansatör gösteren işaret yerinden işaretli yerin leti yanıyor acaba reaktife geçtiğimi gösteriyor bilen varmı
IMG_20190318_084438.jpg
IMG_20190318_084438.jpg
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bir yanda hata lambası yanıyor , bir yanda normal lambası yanıyor. Hata lambasına bakarsan faz ya da üç faz kademeleri uygun seçilmemiş açıklaması var . Ne dersin @emodiyator üstad bu konuda ?
 
Son düzenleme:
Hata lambasına göre tüm kademeler devre dışı iken sistem kapasitifte diyor . Halbuki çekili kademeler var . Ne dersin @emodiyator üstad bu konuda ?


Rölenin resimdeki alarm koduna bakıldığında yetersiz kademe hatası verdiğini gösteriyor.Yani tüm kademeler devreye alındığında istenilen cosfi değerine gelmediğini gösterir.Kademeler çekili ile sistemin kapasitif tarafta olması ve kademeler çektikten sonra yeterli kompanzasyonun sağlanamaması kademe düzensiz dağılımı(kademelerin gereğinden büyük yada küçük seçilmesi) yada kondansatörün kapasite kaybetmesi durumlarında bu tür problemler oluyor.
 
Sanki daha önceden bir hata vermiş durum düzeltilmiş ama alarm silinmemiş gibi. Çünkü her fazın cosfi değeri 1'i gösteriyor. 1.Kademe seçimi hatalı olabilir üç fazlı ve büyük güçte olması gerekiyorya.
 
Hepinize teşekkür ederim
2018 haziranda kompanzasyon panosunda bir adet kondansatör patlamıştı patrona söyledim ama değiştirmedi bende patlayan kodasator gurubun uçfaz sigortasını cikartım bizim sözleşme güç 800 kw bizim toplam kapasite güç 750 kw ama bütün cihazlar bir anda çalışmıyor
Patron elektrik ücreti çok geliyor diye beni çağırdı tekrar patlak kondansatör var ve rekatife gecmişiz dedim kabulenmedi ben her gün sayaç tüketimi yazdığım için 4 ay geriye donuk doküman çıkartıp patrona verdim
Bana sordu aktif reaktif kabasitif hesaplamayı biliyorsun YÖK dedim kendisi hesaplama yaparak yüzde 15 şe ulaşmıştır dedi bende dedimki buda cezaya girer YÖK girmez peki senbilirsin dedım kompanzasyon pano bakımı yapmalıyız dedim gerek yok diyor basit bir şekilde aktif reaktif kabasitif hesaplaması varsa yazarsanız sevinirim arkadaşlar benim işim sor çünkü ne zaman patron da birşey istersem kızıyor para gitmesin hep gelişim misali yapıyor
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20190304_084119.jpg
    IMG_20190304_084119.jpg
    421.1 KB · Görüntüleme: 13
  • IMG_20190304_084011.jpg
    IMG_20190304_084011.jpg
    480.4 KB · Görüntüleme: 14
  • IMG_20190304_083944.jpg
    IMG_20190304_083944.jpg
    359.6 KB · Görüntüleme: 12
  • IMG_20190304_125744.jpg
    IMG_20190304_125744.jpg
    333.3 KB · Görüntüleme: 13
  • IMG_20190304_125826.jpg
    IMG_20190304_125826.jpg
    330.2 KB · Görüntüleme: 14
  • IMG_20190304_125921.jpg
    IMG_20190304_125921.jpg
    282.8 KB · Görüntüleme: 14

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,874
Kullanıcılar
449,599
Son üye
Gksn

Yeni konular

Geri
Üst