Arkadaşlar yardım ve bilgi paylaşımınıza ihtiyacım vardır
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim kompanzasyon pano kontrol ünitesinden gözüken işaretler neyi ifade eder bizim şirketteki kompanzasyon pano panelinde kondansatör gösteren işaret yerinden işaretli yerin leti yanıyor acaba reaktife geçtiğimi gösteriyor bilen varmıIMG_20190318_084438.jpgIMG_20190318_084438.jpg
 

Ekli dosyalar

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
667
Puanları
283
Konum
KOCAELİ
31. sayfada detaylar yazıyor. Hata koduna (Flag) bakmanız gerekir.
 

Ekli dosyalar

  • 5.7 MB Görüntüleme: 9
Son düzenleme:

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
1,182
Puanları
558
Yaş
35
Bir yanda hata lambası yanıyor , bir yanda normal lambası yanıyor. Hata lambasına bakarsan faz ya da üç faz kademeleri uygun seçilmemiş açıklaması var . Ne dersin @emodiyator üstad bu konuda ?
 
Son düzenleme:

tekila

Üye
Katılım
25 Tem 2009
Mesajlar
58
Puanları
3
Konum
istanbul
sistemde aydınlatma daha agırlıklımı?
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
1,995
Puanları
1,005
Konum
BİTLİS
Hata lambasına göre tüm kademeler devre dışı iken sistem kapasitifte diyor . Halbuki çekili kademeler var . Ne dersin @emodiyator üstad bu konuda ?

Rölenin resimdeki alarm koduna bakıldığında yetersiz kademe hatası verdiğini gösteriyor.Yani tüm kademeler devreye alındığında istenilen cosfi değerine gelmediğini gösterir.Kademeler çekili ile sistemin kapasitif tarafta olması ve kademeler çektikten sonra yeterli kompanzasyonun sağlanamaması kademe düzensiz dağılımı(kademelerin gereğinden büyük yada küçük seçilmesi) yada kondansatörün kapasite kaybetmesi durumlarında bu tür problemler oluyor.
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
667
Puanları
283
Konum
KOCAELİ
Sanki daha önceden bir hata vermiş durum düzeltilmiş ama alarm silinmemiş gibi. Çünkü her fazın cosfi değeri 1'i gösteriyor. 1.Kademe seçimi hatalı olabilir üç fazlı ve büyük güçte olması gerekiyorya.
 
Katılım
6 Ara 2018
Mesajlar
107
Puanları
3
Yaş
43
Hepinize teşekkür ederim
2018 haziranda kompanzasyon panosunda bir adet kondansatör patlamıştı patrona söyledim ama değiştirmedi bende patlayan kodasator gurubun uçfaz sigortasını cikartım bizim sözleşme güç 800 kw bizim toplam kapasite güç 750 kw ama bütün cihazlar bir anda çalışmıyor
Patron elektrik ücreti çok geliyor diye beni çağırdı tekrar patlak kondansatör var ve rekatife gecmişiz dedim kabulenmedi ben her gün sayaç tüketimi yazdığım için 4 ay geriye donuk doküman çıkartıp patrona verdim
Bana sordu aktif reaktif kabasitif hesaplamayı biliyorsun YÖK dedim kendisi hesaplama yaparak yüzde 15 şe ulaşmıştır dedi bende dedimki buda cezaya girer YÖK girmez peki senbilirsin dedım kompanzasyon pano bakımı yapmalıyız dedim gerek yok diyor basit bir şekilde aktif reaktif kabasitif hesaplaması varsa yazarsanız sevinirim arkadaşlar benim işim sor çünkü ne zaman patron da birşey istersem kızıyor para gitmesin hep gelişim misali yapıyor
 