Kompanzasyon pano kontrol paneli hakında

Katılım
6 Ara 2018
Mesajlar
188
Puanları
6
Yaş
46
Arkadaşlar yardım ve bilgi paylaşımınıza ihtiyacım vardır
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim kompanzasyon pano kontrol ünitesinden gözüken işaretler neyi ifade eder bizim şirketteki kompanzasyon pano panelinde kondansatör gösteren işaret yerinden işaretli yerin leti yanıyor acaba reaktife geçtiğimi gösteriyor bilen varmı
IMG_20190318_084438.jpg
IMG_20190318_084438.jpg
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
2,220
Puanları
1,306
Yaş
37
Bir yanda hata lambası yanıyor , bir yanda normal lambası yanıyor. Hata lambasına bakarsan faz ya da üç faz kademeleri uygun seçilmemiş açıklaması var . Ne dersin @emodiyator üstad bu konuda ?
 
Son düzenleme:

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,716
Puanları
1,640
Konum
BİTLİS
Hata lambasına göre tüm kademeler devre dışı iken sistem kapasitifte diyor . Halbuki çekili kademeler var . Ne dersin @emodiyator üstad bu konuda ?


Rölenin resimdeki alarm koduna bakıldığında yetersiz kademe hatası verdiğini gösteriyor.Yani tüm kademeler devreye alındığında istenilen cosfi değerine gelmediğini gösterir.Kademeler çekili ile sistemin kapasitif tarafta olması ve kademeler çektikten sonra yeterli kompanzasyonun sağlanamaması kademe düzensiz dağılımı(kademelerin gereğinden büyük yada küçük seçilmesi) yada kondansatörün kapasite kaybetmesi durumlarında bu tür problemler oluyor.
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,600
Puanları
1,306
Konum
Kocaeli
Sanki daha önceden bir hata vermiş durum düzeltilmiş ama alarm silinmemiş gibi. Çünkü her fazın cosfi değeri 1'i gösteriyor. 1.Kademe seçimi hatalı olabilir üç fazlı ve büyük güçte olması gerekiyorya.
 
Konu Sah
Nh İleriteknisiyen
Katılım
6 Ara 2018
Mesajlar
188
Puanları
6
Yaş
46
Hepinize teşekkür ederim
2018 haziranda kompanzasyon panosunda bir adet kondansatör patlamıştı patrona söyledim ama değiştirmedi bende patlayan kodasator gurubun uçfaz sigortasını cikartım bizim sözleşme güç 800 kw bizim toplam kapasite güç 750 kw ama bütün cihazlar bir anda çalışmıyor
Patron elektrik ücreti çok geliyor diye beni çağırdı tekrar patlak kondansatör var ve rekatife gecmişiz dedim kabulenmedi ben her gün sayaç tüketimi yazdığım için 4 ay geriye donuk doküman çıkartıp patrona verdim
Bana sordu aktif reaktif kabasitif hesaplamayı biliyorsun YÖK dedim kendisi hesaplama yaparak yüzde 15 şe ulaşmıştır dedi bende dedimki buda cezaya girer YÖK girmez peki senbilirsin dedım kompanzasyon pano bakımı yapmalıyız dedim gerek yok diyor basit bir şekilde aktif reaktif kabasitif hesaplaması varsa yazarsanız sevinirim arkadaşlar benim işim sor çünkü ne zaman patron da birşey istersem kızıyor para gitmesin hep gelişim misali yapıyor
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20190304_084119.jpg
    IMG_20190304_084119.jpg
    421.1 KB · Görüntüleme: 12
  • IMG_20190304_084011.jpg
    IMG_20190304_084011.jpg
    480.4 KB · Görüntüleme: 13
  • IMG_20190304_083944.jpg
    IMG_20190304_083944.jpg
    359.6 KB · Görüntüleme: 11
  • IMG_20190304_125744.jpg
    IMG_20190304_125744.jpg
    333.3 KB · Görüntüleme: 12