kompanzasyon olmalı mı?

emikro

Üye
Katılım
9 May 2008
Mesajlar
119
Puanları
1
motor yenileme atölyemiz var. merak ettiğim bazı şeyler var.bizim atölyede kompanzasyon yok.5 tane makina var.bu makinalardaki motorların etiketlerine çok önceden bakmıştım hatırladığım kadarıyla toplam yaklaşık 30 kw lık motor gücü var bide aleminyum argon kaynak makinası var onun gücünü bilmiyorum. aydınlatma florasanlar ile yapılıyor. bide parça yıkama makinası var bu suyu reziztansla ısıtıyor bunun güçü kompanzasyonda birşeye etki edermi bilmiyorum.
elektrik faturası yıkama makinası gelmeden önce 150 190 civarı geliyordu şimdi 240 280 tl geliyor. sayaç olarak eski 3 fazlı sayaç var.

kompanzasyon yapılması gerekli mi?

kompanzasyon yapılırsa elektrik tasarrufu nekadar olur?

kompanzasyonsuz örnek olarak 1kwh tini 18 kuruştan alıyorsak kompanzasyon yapılınca 1kwh daha mı ucuza alıcaz böyle birşeyler duymuştum.

teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kompanzayon Tebliği (17 Şubat 2000 / 23967 sayılı resmi gazete) 50 kVA ve üzeri kurulu güçteki (trafolu ya da trafosuz) elektrik tesislerinde kompanzasyon yapılmasını şart koşmakta ve buna istinaden çıkarılan TEDAŞ Genelgesinde, A.G. den ölçümlenen özel trafolu tesislerin trafo boşta çalışma kaybını karşılayacak sabit kompanzasyonlarının ölçü akım trafolarından önce ve mühürlü bölmeye tesisi ve sürekli verimli bir şekilde çalışır durumda tutulması istenmektedir.
İç Tesisler Yönetmeliği vb. mevzuat ise kendi alanları ile ilgili kompanzasyon gerekliliklerini ayrıca tanımlamaktadır.

“1. Ocak 2008’den itibaren;
Bağlantı gücü 50 kVA’nın altında olanlar endüktif tüketimleri aktifin %33’ünü veya, kapasitif tüketimleri aktifin %20’sini;
Bağlantı gücü 50 kVA ve üzerinde olanlar ise endüktif tüketimleri aktifin %20’sini veya kapasitif tüketimleri aktifin %15’ini;
aşması halinde reaktif enerji bedeli öderler”
 
Eğer kurulu gücün 50kVA ve üzeri ise kompanzasyon şart.
 
mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri,tek fazlı kullanıcılar,
dışında kalan bağlantı gücü 9kw ve üstü aboneler
kompanzasyon sistemi ve ölçü sistemi kurmak zorunda
ayrıca
bağlantı gücü 50 kva altında olanlar %33 reaktif,%20 kapasitif sınırları arası
50 kva ve üstü ise %20 reaktif,%15 kapasitif sınırları arasında
sistemlerini işletmek zorundadır.
 
şu anda siz anladığım kadarıyla sadece aktif tüketimi ödüyorsunuz çünkü sisteminizde kompanzasyon panosu yok tedaş bir güç tesbitine giderse zaten kompanzasyon taktırmanız zorunlu olacaktır muhtemelen sizin şu anda tedaştaki kurulu gücünüz 15kw (bağlantı gücü 9kw) altında kompanzasyon yaparsanız tabikide faturanız düşecektir evimizde bile tek tek kompanzasyon dediğimiz olayı yapınca faturalar düşüyor
 
mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri,tek fazlı kullanıcılar,
dışında kalan bağlantı gücü 9kw ve üstü aboneler
kompanzasyon sistemi ve ölçü sistemi kurmak zorunda
ayrıca
bağlantı gücü 50 kva altında olanlar %33 reaktif,%20 kapasitif sınırları arası
50 kva ve üstü ise %20 reaktif,%15 kapasitif sınırları arasında
sistemlerini işletmek zorundadır.


buna dair bir yönetmelik varsa gönderebilirmisin.Benim gönderdiğim EMO seminerinde yayımlanan yönetmeliğe dair bir madde.
 
şu anda siz anladığım kadarıyla sadece aktif tüketimi ödüyorsunuz çünkü sisteminizde kompanzasyon panosu yok tedaş bir güç tesbitine giderse zaten kompanzasyon taktırmanız zorunlu olacaktır muhtemelen sizin şu anda tedaştaki kurulu gücünüz 15kw (bağlantı gücü 9kw) altında kompanzasyon yaparsanız tabikide faturanız düşecektir evimizde bile tek tek kompanzasyon dediğimiz olayı yapınca faturalar düşüyor

Evde kompanzasyon yapıldığında,faturaların nasıl düştüğünü anlayamadım !
 
şu anda siz anladığım kadarıyla sadece aktif tüketimi ödüyorsunuz çünkü sisteminizde kompanzasyon panosu yok tedaş bir güç tesbitine giderse zaten kompanzasyon taktırmanız zorunlu olacaktır muhtemelen sizin şu anda tedaştaki kurulu gücünüz 15kw (bağlantı gücü 9kw) altında kompanzasyon yaparsanız tabikide faturanız düşecektir evimizde bile tek tek kompanzasyon dediğimiz olayı yapınca faturalar düşüyor

ozaman herkes bağlantı gücünü yüksek gösterip daha ucuz elektrik kullanmazmı
yanılgıya düşülen nokta
kurulu gücü 15 kw altı aboneler aktif tüketim üzerinden
15 kw üstü aboneler (50kva ya kadar)%33-%20 sınırını aşmazlarsa yine aktif
tüketimleri kadar fatura öderler.aktif tüketimin birim kw/h değeri aynıdır.
sadece abone tipine göre değişiklik gösterir.
(tavuk çiftlikleri,z.sulama,gaziler,destekleme kapsamında olan iş kolları )
evlerde olanı nasıl yapıyorsunuz,açıklayıp bizede öğretirseniz sevinirim,epey elktrik faturası ödüyorumda:D
 
30 Kw'lık bir güce kompanzasyon yapmak ne kadar değiştirir açıkçası bende bilmiyorum ama ben olsam yinede kompanzasyon yaparım şirketlerin fiyat avantajları için maliyetleri ne kadar önemli olduğunu düşünürsek bence yapılmalı.Ne kadar maliyeti olur birde onu araştırmak gerekli şirket altından kalkabilecekmi birde o var
 
elektrik faturan düşer ama nekadar düşeceğini senin motorlarını kullanma süren ve sıklığın belirler beni dinlersen tavsiye etmiyorum :)) 200 300 tl fatura ödüyorsun pano yaptırsan iyi malzemeden yapsan 1-2 bin tl olur bu parayı sen 10 yılda tasarruf ile çıkaramazsın
 

Forum istatistikleri

Konular
127,958
Mesajlar
913,911
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst