Arkadaşlar iyi günler elimde bir adet trafo var girşi 35000 volt çıkışı 690 dd bağlı bu trafo ile 220 volt nasıl albilirim pano yapmak için konpanzasyon da nötr hattını nasıl bağlayacağım üçgen bağlı da nötr hattı yok beni bilgilendirirseniz sevinirim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
adem_cotak haklı. Ama bu durumda hem röleyi hem kondansatörleri 690 V uyumlu bulmanız gerekir. 690 V standart kondansatör bulunuyormu bilmiyorum. 690V seviyesinde kondansatör ve röle tedarik edebiliyorsanız uygun kumanda trafosu ile sisteminizi kurarsınız. Bunları temin edemiyorsanız; kompanzasyon için gerekli kapasite gücünü karşılayabilen bir kompanzasyon güç trafosu üzerinden( 36/0,4 KV veya 690/0,4 KV) 0,4 KV elde ettikten sonra normal sistemi kurarsınız. Akım trafoları 690 V devre üzerinde olmalıdır.
 