kompanzasyon kondansatörleri

alaaddin

Üye
Katılım
12 Ağu 2008
Mesajlar
251
Puanları
1
Yaş
40
değerli ustalarım ve değerli meslektaşlarım ölçü aleti ile enerji altında olmadan kompanzasyon kondansatörlerinin sağlamlık kontrolünü nasıl yaparım açıklar mısınız
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
onu her ölçü aleti ile ölçemezsin öce kondandansatörleri deşarz et deşarz ettikten sonra kapasite metre ile ölçüm yaparsın bu ölçtüğün değerler kondansatör etiketleri üzerinde değer ile aynı olmalı yoksa kondansatörün ömrü nü tamamlamıştır
 
değerli ustalarım ve değerli meslektaşlarım ölçü aleti ile enerji altında olmadan kompanzasyon kondansatörlerinin sağlamlık kontrolünü nasıl yaparım açıklar mısınız

Ohm kademesinde deşarj olmuş kondansatör için ilk okumada açık devre sonra sıfır okursan kondansatör çalışıyor demektir, fakat ölçü aletinin ölçme voltajında...aynı şey kapasitansmetre içinde geçerli... kapasitör yalıtımında sorun varsa bunu anlamak için yüksek voltaja ihtiyaç var, kondansatör boş iken 3v ile binlerce Mohm değer ölçebilirsin ama delinme gerilimi diye bi şey var
 
Deşarj dirençlerini de unutmamak lazım...

En güzeli bir cosfimetre ile enerji altında ölçmek... Mutlaka iyi biçimde topraklanmış olmalı. Uygun değerde sigorta ile de korunmalı... Enerji altındayken pens ampermetre ile de ölçüm yapabilirsiniz. Her fazını ayrı ayrı ölçmek gerekir. 1 Kvar kondansatör akımı 1,44 A dir.10 A lik kondansatörün 14,4 Amperdir. Bu oranlara göre ölçümlerinizi yapabilirsiniz...

"Ben uğraşırım" diyorsan, deşarj dirençelerini de sökerek önce bir kapasitemetre ile ölçüp, meger ile de yalıtkanlık deneyini yapmak da çözüm gibi...

Örneğin, 5Kvar bir konansatör 3 adet 33,3 mikrofarat kondansatörden oluşur..
 
ben enerji altında her fazın akımlarını ayrı ayrı ölçtüm ama değerler arasında çok fazla farklılıklar var (10 A den fazla)
ne yapmalıyım
 
sn alchakboy ölçtüğünüz kondansatör kaç kvar mesela 10 kvar bi kondansatör için ölçtüğünüz akımlar 14 A ise o kondansatör sağlamdır
 
315kw ac motora ne kadar kondansatör takmam lazım murat bey
 

Forum istatistikleri

Konular
128,118
Mesajlar
915,146
Kullanıcılar
449,822
Son üye
hamidettin

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst