kompanzasyon kademe dizilimi

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
tesisimizin 630 kva trafo 1250 termik manyaetik şalter 80/5 akım tarfosu 400/5 kademelr
1- 35 kvar tirfaz
2-25 kvar tirfaz
3-25 kvar tirfaz
4-35 kvar tirfaz
5-25 kvar tirfaz
6-5 kvar tirfaz
7-2,5 kvar tirfaz
8-5 kvar tirfaz
9-10 kvar tirfaz
10-2,5 kvar monofaz
11-2,5 kvar monofaz
12-2 kvar monofaz
13-1,5 kvar monofaz
14- 1,5 kvar monofaz
15-1,5 kvar monofaz
SABİT GRUB 3,5 KVAR BU DEGERLERE GÖRE ENDÜKTİF 9 KAPASTİF 6 CİVARINDA GİDİYOR DAHADA DÜŞÜRMEM MÜMKÜNMÜ AYRICA 5. KADEMEYE SIFIR KONDANSATÖRDE TAKSAM 25 KVAR 21 KAVR OLARAK OKUYOR DİGER KADEMELERDE BU SORUN YOK NEDEN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR DEGERLİ GÖRÜŞLERİNİZİ BEKLİYORUM (TRAFO 630KVA)
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sınırlarınız 20/15 tir.Sınırları daraltmak,şalt sayısının artmasına sebep olur.Bu,kontaktör ve kondansatör
ömürlerinin azalması demektir.İsterseniz,bu değerleri sıfıra yakın ! yapabilirsiniz.80/5,400/5 nedir ?Değerleri düşürünce ikramiyemi verecekler ,daha ne istiyorsunuz ?
 
Akım trafo değerleri çok tuhaf olmuş... Tam yük için 1000/5 olmalıydı. Eğer tesiste hiç bir zaman tam yük çekilmiyorsa 630kVA israftan başka bir şey değildir. Balık daha görünür görünmez kokuyor.

Bana göre trafonun bakır kayıplarını fatura olarak ödemek reaktif bedel ödemek gibidir.

Piyasada o kadar tuhaf tesisler var ki... İşletmede max. 100kVA yük var ama tesisteki trafoya bakıyorsunuz 2000KVA... Bunun gibi çok örnek var... Mühendis firmalar mı tokatlıyor işletmeleri, yoksa danışman firmalar mı yanlış yönlendiriyor? İşletme sahipleri mi savurgan?
 