Kompanzasyon Kaç kW'tan Sonra Zorunludur?

wedatt67

Üye
Katılım
8 Ocak 2009
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
46
Bir işletmeye kompanzasyon yapmanın zorunlu olması için sözleşme gücü kaç kw olmalı ve güç aşımı halinde cezası nedir. şimdiden teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bağlantı gücü 9 kw tan büyük olan tesisler için reaktif ve kapasitif enerjiyi ölçmek için gerekli düzenek kurulması gerekir .doalyısıyla kompanzasyon da gerekir..

Bağlantı gücü 50KVA altında olan tesisler için endüktif reaktif %33'ü kapasitif reaktif %20'yi geçememeli.
Bağlantı gücü 50KVA ve üzeri olan tesisler için endüktif reaktif %20'ü kapasitif reaktif %15'i geçememeli.
 
bağlantı gücüyle sözleşme gücü aynı şeymidir.ve güç aşımı durumunda cezası nedir.
 
Bağlantı gücü 9 kw tan büyük olan tesisler için reaktif ve kapasitif enerjiyi ölçmek için gerekli düzenek kurulması gerekir .doalyısıyla kompanzasyon da gerekir..

Bağlantı gücü 50KVA altında olan tesisler için endüktif reaktif %33'ü kapasitif reaktif %20'yi geçememeli.
Bağlantı gücü 50KVA ve üzeri olan tesisler için endüktif reaktif %20'ü kapasitif reaktif %15'i geçememeli.

bağlantı gücümü yoksa kurulu güçmü olayına bir açıklık getirmek istedim o yüzden EPDK'nın sitesisindekini aynen veriyorum.bağlantı gücü olayı EPDK'nın ilk düzenlemesinde geçiyor sadece ondan sonra bağlantı gücünü değiştirip yerine kurulu güç ifadesini kullanmışlar.
kompanzasyon yapma şartı kurulu gücü 15kw,bağlantı gücü 9kw olan abonelerden istenmekte olup ceza sınırları EPDK'nın yazısında belirtildiği gibidir.

20 Haziran 2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Reaktif enerji miktarını ölçmek üzere gerekli ölçme düzeneği, ilgili mevzuata göre reaktif enerji tarifesi uygulanmayacak aboneler dışında kalan müşteriler tarafından tesis edilir. Bu müşterilerden, kurulu gücü 50 kVA’nın altında olanlar, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tüketmeleri halinde; kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde onbeşini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür. Endüktif ve kapasitif enerji tüketimleri itibarıyla söz konusu sınırların ikisini birden aşan veya reaktif enerji ölçme düzeneğini kurma yükümlülüğü bulunmasına rağmen kurmayan ya da mevzuat hükümlerine uygun olarak kurmayan müşterilerin ödemeleri gereken reaktif enerji bedeline ilişkin usul ve esaslar Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve ilgili tebliğleri çerçevesinde Kuruma sunulan tarife önerilerinde yer alır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin Geçici 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8- 1/1/2007 tarihinden itibaren kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olan müşteriler çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya tükettikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür. Bu müşteriler için 1/1/2008’den itibaren Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerinde yer alan oranlar uygulanır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
 
Son düzenleme:
Bağlantı gücü 9 kw tan büyük olan tesisler için reaktif ve kapasitif enerjiyi ölçmek için gerekli düzenek kurulması gerekir .doalyısıyla kompanzasyon da gerekir..

Bağlantı gücü 50KVA altında olan tesisler için endüktif reaktif %33'ü kapasitif reaktif %20'yi geçememeli.
Bağlantı gücü 50KVA ve üzeri olan tesisler için endüktif reaktif %20'ü kapasitif reaktif %15'i geçememeli.

Mesut bey;

9kW dan büyük yükler için zorunluluk ölçmeyle ilgilidir. Yani reaktif güç ölçülme zorunluluğu vardır fakat kompanzasyon yapma zorunluluğu yoktur.

Fakat 17.02.200 tarihinde yayınlanan

Elektrik Projelerinin Hazırlanması ve Elektrik Tesislerinin Gerçekleştirilmesi Sürecinde Güç Faktörünün İyileştirilmesi ile İlgili Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

de şöyle bir ibare var;

Madde 1- Kurulu gücü veya besleme transformatörlerinin toplam kurulu gücü 50 kVA ve bunun üstünde olan elektrik tesislerinde kompanzasyon tesisi yapılması zorunludur

Yani 9kW ile 50kVA arası reaktif ölçümü zorunlu, 50kVA dan sonra kompanzasyon sistemi de
zorunlu.
 
Merhabalar 32kw lık kurulu güce kompazasyon yapılmalı mı ? %33 ve %20 oranlarını geçersem ceza öder miyim ?
 
Merhabalar 32kw lık kurulu güce kompazasyon yapılmalı mı ? %33 ve %20 oranlarını geçersem ceza öder miyim ?

Evet yapılmalı. Çünkü sayacınız aktif-reaktif-kapasitif sayaç olacağı için, %33 ve %20 oranlarını geçince faturanızda fazladan ceza bedeli göreceksiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,962
Mesajlar
913,925
Kullanıcılar
449,609
Son üye
cherrywine

Yeni konular

Geri
Üst