Kompanzasyon Kaç kW'tan Sonra Zorunludur?

9 kW' dan yukarısında ölçme zorunluluğuna dair herhangi bir madde bulamadım bu tebliğlerde.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Ekli mevzuatın 8. maddesine bakabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • 21 Dağıım şti. Tarife usul ve esasları.rar
    22.6 KB · Görüntüleme: 230
evet gördüm ilginiz için teşekkürler
 
arkadaşlar kompanzasyonda 8 kademe var bunların 2.3.4 kademeleri 220 volt kondansatör bağlı diğer 5 kademede 380 volt kondansatör bağlı kompanzasyon endüktif hatası veriyor ne yapmam gerekli yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim...
 
9 KW uzeri aktif kullanimin % 25 ini gecerse cezaya giriyor diye biliyorum. yanlisim yoksa.
 
9kw üzeri abonelerde kombi sayaç takma zorunluluğu var.ister kompanze yap ister yapma. Ama yapmazsan cezayı ödersin. 50kw üzeri abonelerde kompanzasyon yapmak zorunlu.
 
Bağlantı gücü 9 kw tan büyük olan tesisler için reaktif ve kapasitif enerjiyi ölçmek için gerekli düzenek kurulması gerekir .doalyısıyla kompanzasyon da gerekir..

Bağlantı gücü 50KVA altında olan tesisler için endüktif reaktif %33'ü kapasitif reaktif %20'yi geçememeli.
Bağlantı gücü 50KVA ve üzeri olan tesisler için endüktif reaktif %20'ü kapasitif reaktif %15'i geçememeli.

teşekkürler
 
Bence burada 9 kw meselesinde diğer bir önemli nokta atlanıyor, reaktif güç limitler içinde kalsa ve ceza yemeseniz bile reaktif kullanım bedelini ödüyorsunuz, yani haybeye para ödüyorsunuz bu durumda kompanzasyon yapmanız menfaatiniz icabıdır.

Saygılar
 
Reaktif kullanım bedelini neden ödüyoruz ?Biraz açabilirmisiniz ?
 