Kompanzasyon Hesabı

orcunergul

Üye
Katılım
21 Haz 2017
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
32
Arkadaşlar selam,
1600kva bir trafomuz var buna bi kompanzasyon yaptıracağız. Burada 400V'a göre 960kvar ihtiyaç var fakat %7'lik harmonik reaktör taktıracağımızdan 480V 33,3kvar kondansatör kullanacağız. Bu sisteme göre 480V ta kaç adet kondansatör ihtiyacım olduğunu hesaplayamadım yardımcı olursanız sevinirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Harmonik filtremi,rezonans filtresimi ? Muhtemelen,rezonans filtresinden bahsediyoruz.Çünki,harmonik
filtre için,sistemin çalışıyor ve kaliteli bir ölçüm yapılmış olması gerekir.O zaman,bahsettiğiniz,rezonans
filtresi olmalı.Böyle bir zorunluluk olduğuna ! nasıl karar verdiniz.Mevcut Cosq değeriniz tesbit ( tahmin )
edilmeden yola çıkmak yanlış olur.Cosq 0,8 varsayımı ile,960 kvarlık kompanzasyona ihtiyaç vardır.Bu ih-
tiyaç Cosq değerinize bağlı olarak 1350-1500 kvara ! kadar yükselebilir.% 7 yi nereden buldunuz?
5,65 olmasın !
 
Son düzenleme:
sami üstadın söylediklerine katılıyorum ölçüm almadan gereksiz yere yapılan filitre sistemleri sonradan çok sıkıntı çıkarıyor aşırı ısınma gereksiz aktif tüketimleri v.s Tesis kurulduktan sonra ihtiyacı tespit ederseniz çok daha sağlıklı olur.
 
Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi 900v gerilim trafosu olan ve 1800Kv trafosu olan bir döküm ocağı tesisi için %14 güçlendirilmiş harmonikli bir sistem için gereksinim duyulan kademere hangi cdeğerlerde kondansatör -kontaktör ve harmonik filtre takmamaız gerekir. Ag den mi Og den mi ölçüm yapacağız ayrıca
 
% 14 ü kim nasıl bulmuşsa,kondansatör ve reaktör değerlerinide o vermeliki sorumluluğuda oyüklenmeli.Ciddi bir firma ile çalışmanızda yarar var.Döküm tesislerinde harmonik konusu çok ciddi bir konudur.Ölçümünüz OG dendir.900 voltta yine çok ciddi bir rakamdır.Hesaplamaları,filtreyi yaptıracağınız deneyimli bir firmaya yaptırıp garanti almayı unutmayın.Çok özel bir tesisle karşıkarşıyasınız.Çalışacağınız firmanın referanslarını mutlaka gö-
rerek karar vermeniz gerekir.Verdiğiniz bilgilerde de yanlış ifadeler var,onlarıda lütfen düzeltiniz.
 
Son düzenleme: