kompanzasyon hatası ( aşırı rekatif ve kapasitif değer )

eliciter

Üye
Katılım
30 Ağu 2011
Mesajlar
1
Puanları
1
merhaba ,
hem trifaze hem de monofaze yükleri bulunan , her bir fazından tam kullanımda iken yaklaşık 11 amper yük çeken ( fakat değşiken ve fazlar arası dağılım değişebiliyor )
bir tesisimizde son iki gündür aşırı reaktif ( %134-%160) ve aşırı kapasitif ( %173-%200 )değerler çıkıyor çok garip iki gündür ne olduğunu anlayamıyoruz. reaktif güç kontrol rölemiz KRK zerovar ( 12 kademeli). kondansatör güçleri sırasıyla 0.5 kvar dan 1 kvar a kadar devam ediyor.
FİKRİ OLAN ARKADAŞLARIN YARDIM VE TAVSİYELERİNİ BEKLİYORUM.
TEŞEKKÜR EDERİM.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Toplam 6-7 kVA yükünüz var..Tüm kondansatörlerinizi monofazeye çevirin (Trifaze bir kademe zorunluluğu varmıdır bilemiyorum bu rölede dikkat edin) ve 0,25 kvar her faza birer adet ilave edin. Ayrıca UPS var ise kapasitifiniz o yüzden artıyor olabilir, varsa monofaze ups dir, monofaze şönt reaktör gerekebilir..
 
Öncelıkle atık sigorta, yapışık kontaktör varmı kontrol edin. Ayrıca kondansatörleri elle devreye alarak, akımlarını ölçün, etıket degerı ıle karsılastırın. Kompansazyon panunuzdai tessiniz Şebeke elektrık girişinde faz sırası değişimi oldumu arastırın. akım trafosu ve gerilim sıralamsını kontrol edin. röleye her hangi bir mudahele yapılıp ayarları değiştirilmiş olabilirmi. röle ayarlarını yenıden yükleyın. Düne kadar iyi giden bir sistem bırden bu kadar farketmez.
 