Kompanzasyon Hakkında Bilgi

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,759
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Klasik kompanzasyon sistemlerinde,kade-
meler ne kadar isabatli ! seçilmiş olsada,iş-
letme ihtiyacına bağlı olarak istenilen ayar
seviyesi elde edilemiyebilir.Önemli olan,ceza
yemeden en makul sınırlar içerisinde kalabil-
mektir.Asgari şalt için ,20/15 olan tesislerde-
ki hedef ayar 14/11 dir.Hedef değerlerin bu
değerler altına düşürülmek istenmesi halinde
şalt sayısının artması nedeniyle,kontaktör ve
kondansatör ömürleri etkilenir.Ayrıca,akım
trafosu ve röle hassasiyeti ! nedeniyle,bazı
ihtiyaçlara cevap verilemiyor olabilir.1-2 ci-
hazın devreye girip çıkmasına bağlı olarak
yorum yapmak herzaman için doğru olmaya-
bilir.Tam olarak konuyu öğrenmeden,değer-
lerle oynamak sorun yaratabilir.Öncelikle,fo-
rumdaki bu tip konuları okumanızda yarar var.
İşletme sahipleri,size güven sağlıyana kadar,
öncelikle,konunun teorik yönlerini öğrenme-
niz gerekir.Öncelikle,akım trafosu algılama
sınırı ve min. röle algılama akımı konularının
ne olduğuna bir bakın.Sorunuzun cevabı ora-
da.
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,490
Puanları
1,008
Konum
Kocaeli
Burada ilk yapmanız gereken şey yükleri fazlara mümkün mertebe dengeli dağıtmanız olacaktır. Sistemin çalışma prosesi gözlenmeli ona göre fazlara binen yüklerde dengelenmelidir. Hızlı ve değişken yükleriniz varsa sık anahtarlamadan dolayı (Deşarj üniteside yoksa) kondansatörlere hasar verdirir yangın çıkartır. Ayrıca cosfi'yi 1'e yaklaştırmak rezonans olayı açısından da son derece tehlikelidir.
 
Son düzenleme:
Konu Sah
Z

ZE_dere

Üye
Katılım
5 Mar 2011
Mesajlar
173
Puanları
3
Klasik kompanzasyon sistemlerinde,kade-
meler ne kadar isabatli ! seçilmiş olsada,iş-
letme ihtiyacına bağlı olarak istenilen ayar
seviyesi elde edilemiyebilir.Önemli olan,ceza
yemeden en makul sınırlar içerisinde kalabil-
mektir.Asgari şalt için ,20/15 olan tesislerde-
ki hedef ayar 14/11 dir.Hedef değerlerin bu
değerler altına düşürülmek istenmesi halinde
şalt sayısının artması nedeniyle,kontaktör ve
kondansatör ömürleri etkilenir.Ayrıca,akım
trafosu ve röle hassasiyeti ! nedeniyle,bazı
ihtiyaçlara cevap verilemiyor olabilir.1-2 ci-
hazın devreye girip çıkmasına bağlı olarak
yorum yapmak herzaman için doğru olmaya-
bilir.Tam olarak konuyu öğrenmeden,değer-
lerle oynamak sorun yaratabilir.Öncelikle,fo-
rumdaki bu tip konuları okumanızda yarar var.
İşletme sahipleri,size güven sağlıyana kadar,
öncelikle,konunun teorik yönlerini öğrenme-
niz gerekir.Öncelikle,akım trafosu algılama
sınırı ve min. röle algılama akımı konularının
ne olduğuna bir bakın.Sorunuzun cevabı ora-
da.
çok teşekkür ederim açıklamalar için. Demişsiniz ya düzeltmeden önce güven kazanmak için teorik bilgiyi sağlamlaştırmak gerekir diye. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum forumdaki konuları okurken bizzat kendi konumla ilgili de bilgi edinmek adına bu soruyu yazdım. Buradaki tecrübeli insanların bilgileri benim için gerçekten kıymetli çünkü bazı şeyler kitaplarda yazdığı gibi olmuyor. İsterdim ki buradan birkaç kişinin yanında dönüşümlü çalışayım :)

Burada ilk yapmanız gereken şey yükleri fazlara mümkün mertebe dengeli dağıtmanız olacaktır. Sistemin çalışma prosesi gözlenmeli ona göre fazlara binen yüklerde dengelenmelidir. Hızlı ve değişken yükleriniz varsa sık anahtarlamadan dolayı (Deşarj üniteside yoksa) kondansatörlere hasar verdirir yangın çıkartır. Ayrıca cosfi'yi 1'e yaklaştırmak rezonans olayı açısından da son derece tehlikelidir.
evet dediğiniz doğru gözlem çok önemli ben buna biraz yeni başladım önce kağıt üzerinde gözlemledim şimdi tesisi tanımaya çalışıyorum engel olmadıkları sürece. Burada daha önce hiç elektrik mühendisi çalışmamış, elektrik adına bir adım atılmamış, hep arıza olup birşeyler düzenlenmiş şimdi benim sorup gezmem öğrenmek istemem huzursuz ediyor insanları.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,759
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
O işten sorumlu isen,mümkün olduğu kadar
sıfır hata ! ile çaşışman gerekir.Başlangıçta,
her çalışan için aynı endişe duyulur.Zamanla,
yaptığın müdahalelerin ve ileri sürdüğün gö-
rüşlerin doğruluğu arttıkça,sana duyulan gü-
vende artacaktır.Kompanzasyon konusu,bi-
raz can acıtıcı ! konu olduğu için,daha önce
bu konu ile ilgili olarak canları yandıysa,onla-
rıda anlayışlı karşılaman gerekir.Önemli olan,
senin kendine güvenin ve öğrenme arzundur.
 
Konu Sah
Z

ZE_dere

Üye
Katılım
5 Mar 2011
Mesajlar
173
Puanları
3
O işten sorumlu isen,mümkün olduğu kadar
sıfır hata ! ile çaşışman gerekir.Başlangıçta,
her çalışan için aynı endişe duyulur.Zamanla,
yaptığın müdahalelerin ve ileri sürdüğün gö-
rüşlerin doğruluğu arttıkça,sana duyulan gü-
vende artacaktır.Kompanzasyon konusu,bi-
raz can acıtıcı ! konu olduğu için,daha önce
bu konu ile ilgili olarak canları yandıysa,onla-
rıda anlayışlı karşılaman gerekir.Önemli olan,
senin kendine güvenin ve öğrenme arzundur.
teşekkür ederim bu mesajınız için epeyce cesaret verici oldu doğrusu. dediğiniz doğru yaşanılan sıkıntılar olduğu ve yanlarında bu işten anlayacak, konuya hakim olmasa bile araştırma yapıp öğrenecek ya da yorumlayacak birisi olmadığı için çaresizlikler yaşamışlar. Genç olduğum için ayrıca bi güvensizlik mevcut. Elimden geleni yapmaya sistemi geliştirmeye çalışıyorum. Sizin yardımlarınız sayesinde de bir şeyleri daha kolay aşacağım inşallah
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,759
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Öncelikle,konunun teorisini incele.Burada,
çok değişik sorunlar tartışıldığı için,derya bil-
giler var.Ayrıca,değişik firmalara ait rölelerin
dokümanlarını karıştır.En önemli konu,akım
trafoları ve röle çalışma akımı kavramlarıdır.
Bu konuyu mutlaka irdele.Severek,isteyerek
yapan,mutlaka başarılı olur.Bulabilirseniz,
Mustafa Bayram hocanın kompanzasyon ki-
tabından teori kısımlarını oku.Ayrıca,asgari-
den,Cosq/tgq kavramları hakkında bilgilen-
me için,bu matematik kavramları gözden ge-
çir.
 

Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
106,590
Mesajlar
751,202
Kullanıcılar
396,071
Son üye
cengizberk

Yeni konular

Üst