Arkadaşlar merhaba,
Aylık tüketimi 30.000 Kwh civarı olan bir tesiste endüktif güç %8-9 arası oranda tüketilirken, kapasitif güç %0,30-0,70 oranında olmaktadır. 12 kademeli bir kompanzasyon sistemimiz var. 6sı 3 faz 6 sı tek faz düzenlenmiş. Rölede okunan faz akımları çok dengesiz. CosQ 0,99-1 arasında. İlk kademe kondansatör gücü 1,5 Kvar dır. (işe yeni başladım dokundurmuyorlar zor açtırdım panoyu bile) Edinebildiğim bilgiler bu kadar ama aklıma takılan konu şu oldu. Kapasitif güç çok az görünüyor Endüktif biraz fazla(sınır değere yaklaşmamış ama enerji verimliliği bakımından aklıma takıldı.) 1 senedir bu düzende devam etmişler. Bu konuda fikire ihtiyacım var, bu düzenin anlamı nedir? Kondansatörler yetersiz mi kalıyor? Röleye cosQ 1 girildiği için ve hesapta da 1 e yakın olduğu için kondansatöre gerek duymuyor mu? Endüktif reaktifi düşürsek daha verimli bir sistem oluşturmaz mıyız? Yapılması gerekenler ve incelenmesi gereken noktalar nelerdir? Aklımdakileri tam yazabildim mi bilmiyorum ama eksik yanlış yazdıysam cevaplarınızla bulacağız inşallah :) Hayırlı günler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşlar merhaba,
Aylık tüketimi 30.000 Kwh civarı olan bir tesiste endüktif güç %8-9 arası oranda tüketilirken, kapasitif güç %0,30-0,70 oranında olmaktadır. 12 kademeli bir kompanzasyon sistemimiz var. 6sı 3 faz 6 sı tek faz düzenlenmiş. Rölede okunan faz akımları çok dengesiz. CosQ 0,99-1 arasında. İlk kademe kondansatör gücü 1,5 Kvar dır. (işe yeni başladım dokundurmuyorlar zor açtırdım panoyu bile) Edinebildiğim bilgiler bu kadar ama aklıma takılan konu şu oldu. Kapasitif güç çok az görünüyor Endüktif biraz fazla(sınır değere yaklaşmamış ama enerji verimliliği bakımından aklıma takıldı.) 1 senedir bu düzende devam etmişler. Bu konuda fikire ihtiyacım var, bu düzenin anlamı nedir? Kondansatörler yetersiz mi kalıyor? Röleye cosQ 1 girildiği için ve hesapta da 1 e yakın olduğu için kondansatöre gerek duymuyor mu? Endüktif reaktifi düşürsek daha verimli bir sistem oluşturmaz mıyız? Yapılması gerekenler ve incelenmesi gereken noktalar nelerdir? Aklımdakileri tam yazabildim mi bilmiyorum ama eksik yanlış yazdıysam cevaplarınızla bulacağız inşallah :) Hayırlı günler.

Aslında sisteminizde hatalı kademe yoksa bence hiç müdahale etmeyin.Ceza sınırınız muhtemelen %15-20 ye tabi endüktif değer 5 puan daha yukarı olduğu için sıkıntı yok gibi.Bu %9 luk değeri daha da aşağı çekmek isterseniz 3-5 kvar civarı daha kondansatör eklemeniz gerekir.Neden % 9 luk fark oluşuyor derseniz eğer sisteminiz o.g ölçümlü yani yüksek gerilim tarafından ölçüm alınıyorsa trafonun yüklenmesine bağlı olarak endüktif oran değişir.Yeni nesil rölelerde bu problem çözülmüştür.Detay bilgi verirseniz daha fazla yardımcı olabilirim.Eğer aboneniz a.g ölçümlü ise o zaman kompanzasyon panonuzda kademelerle ilgili problem var demektir.
 
Değerler oldukça iyi.Dahada düşürmek istediğinizde,şalt sayısını artırıp kondansatör ve kontaktör ömürlerini
kısaltmaya sebep olursunuz.Kompanzasyon tesisleri,fazla cimnastiği:rolleyes: sevmeyen sistemlerdir.
 
Son düzenleme:
Aslında sisteminizde hatalı kademe yoksa bence hiç müdahale etmeyin.Ceza sınırınız muhtemelen %15-20 ye tabi endüktif değer 5 puan daha yukarı olduğu için sıkıntı yok gibi.Bu %9 luk değeri daha da aşağı çekmek isterseniz 3-5 kvar civarı daha kondansatör eklemeniz gerekir.Neden % 9 luk fark oluşuyor derseniz eğer sisteminiz o.g ölçümlü yani yüksek gerilim tarafından ölçüm alınıyorsa trafonun yüklenmesine bağlı olarak endüktif oran değişir.Yeni nesil rölelerde bu problem çözülmüştür.Detay bilgi verirseniz daha fazla yardımcı olabilirim.Eğer aboneniz a.g ölçümlü ise o zaman kompanzasyon panonuzda kademelerle ilgili problem var demektir.
MErhaba, sistemimiz AG ölçümlü ticarethane olarak geçiyor. 59 kw kurulu gücü olan bir yer. Geçen sene kompanzasyonda bir düzenleme yapılmış ( 8 ay kapasitiften ceza yemişler) akım trafosu 100/5 olarak girilmiş röleye ama fiili olarak kendisine bakamadım. Kondansatörler yenilenmiş ve o günden beri endüktif %8-9 larda kapasitif de %0,50-0,80 lerde.
Değerler oldukça iyi.Dahada düşürmek istediğinizde,şalt sayısını artırıp kondansatör ve kontaktör ömürlerini
kısaltmaya sebep olursunuz.Kompanzasyon tesisleri,fazlı cimnastiği:rolleyes: sevmeyen sistemlerdir.
Düşürmek isteme sebebim aslında biraz enerji verimliliğinden kaynaklı ama sanki ayarlarda anlamlandıramadığım bir sorun var gibi. Röle üzerinde baktığımda cosQ 0.99-1 civarında görünüyor dediğiniz gibi sistem o noktada güzel ama endüktif tüketim konusu düzeltilse mi diye düşünüyorum.


Bir de şu vardı röleyi karıştırğımda C/K oranı ile ilgili bir seçenek yoktu. Bazı rölelerde yok sanırım olmaması neyi değiştirir kendisi otomatik mi ölçüm yapıyor kondansatör gücünü?
 
MErhaba, sistemimiz AG ölçümlü ticarethane olarak geçiyor. 59 kw kurulu gücü olan bir yer. Geçen sene kompanzasyonda bir düzenleme yapılmış ( 8 ay kapasitiften ceza yemişler) akım trafosu 100/5 olarak girilmiş röleye ama fiili olarak kendisine bakamadım. Kondansatörler yenilenmiş ve o günden beri endüktif %8-9 larda kapasitif de %0,50-0,80 lerde.

Teknik olarak o.g ve a.g ölçümü nedeniyle trafo kaybından dolayı endüktifi değerde çok ciddi değişmeler olur onu anlatmak istedim.Akım trafonuz 100/5 ise muhtemelen a.g abonesi olmanız gerekir.Ceza sınırındaki % 9 daha da düşürmeniz teknik anlamda bir fayda sağlamayacaktır.Sayın @sami inci üstadın da belirttiği gibi bu fazla anahtarlamaya şalt malzemenin ömrünün kısalmasına neden olur.
 
Teknik olarak o.g ve a.g ölçümü nedeniyle trafo kaybından dolayı endüktifi değerde çok ciddi değişmeler olur onu anlatmak istedim.Akım trafonuz 100/5 ise muhtemelen a.g abonesi olmanız gerekir.Ceza sınırındaki % 9 daha da düşürmeniz teknik anlamda bir fayda sağlamayacaktır.Sayın @sami inci üstadın da belirttiği gibi bu fazla anahtarlamaya şalt malzemenin ömrünün kısalmasına neden olur.
Fazla karıştırmaya gerek yok.Çok arzu eder-
seniz,mevcut sisteme SVC ilave edin.
evet ag olduğunu yazdım aslında :) peki şunu sorayım, geçen ay kapasitif güç oranı 0,35 ken bu ay 0,07 olmuş. Sanırım klima çalıştığı için endüktif yük arttı ama bu durumda rölenin yine de durumu ayarlaması gerekmez mi?
 
evet ag olduğunu yazdım aslında :) peki şunu sorayım, geçen ay kapasitif güç oranı 0,35 ken bu ay 0,07 olmuş. Sanırım klima çalıştığı için endüktif yük arttı ama bu durumda rölenin yine de durumu ayarlaması gerekmez mi?

Bazı röleler iki yönde de reaktifi kontrol edebilir (endüktif-kapasitif) fakat sistemde hem reaktör hemde kondansatör olması kaydıyla.Bazı eski rölelerde ise sadece endüktif reaktife müdahale edebiliyor.Bu nedenle kullandığınız rölenin markası ve özellikleri önemlidir.Yeni nesil röleler bu işi çok iyi yapıyor.
 
Milimetrik ayar istiyorsanız,SVC kurunuz.
ben öğrenmeye çalışıyorum illa ayarlayacağım için sormuyorum :) bilgi almaya çalışıyorum tecrübeli insanlardan. Siz de ikidir kızıyor gibisiniz ama hadi hayırlısı. Kompanzasyonla alakalı daha önce hiç işlem yapmadım buraya başlayalı 5 ay oldu gözlemliyorum. Önce dokunmayayım dedim sonra kapasitif iyice düşünce röle neden ayarlamıyor sorusu aklıma takıldı. Zaten söylediğim gibi pek dokundurmuyorlar. Daha önce kondansatör yanma olayları olmuş korkuyorlar. Bakamadım bile, daha önce orayı düzenleyen ustayı çağırırız bakar dediler geçiştirdiler :mad: yeni olduğum için pek güvenmiyorlar bana da ama ben öğrenmek istiyorum.


bu verdiğim bilgiler bize kondansatör eksikliğini mi gösteriyor? cosQ 0,9 ken endüktif kapasitif böyle uçurumlar olması ne anlama gelir mesela bu aklıma takılan konulardan biri
 