Kompanzasyon Egzersizleri

Harmonik değerleriniz yüksek görünüyor. Pasif harmonik filtre en ekonomiği, neticede kondansatör gerilimleri değişeceğinden mevcut kondansatörler işe yaramayacaktır yani hepsi değişecek.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
KAEL yetkilisi Sn.Ethem Güner bey tarafından gönderilen pano kontrol bilgileri ektedir.Kendilerine teşekkür ederim.


Değiştirilmiş bilgiler ektedir.Sn.Ethem Güner beye tekrar teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • KAEL Ethem Bey bilgi.zip
    99.4 KB · Görüntüleme: 89
Merhabalar arkadaşlar,

Bilgisayarlar, Power suply lar ve Serverler kapasitifmi çeker reaktifmi ?

Bilgi verebilirseniz çok sevinirim
 
KAEL danışmanı Sn.Ethem Güner tarafından gönderilmiş olan harmonik filtre bilgileri ektedir.Kendilerine
teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • 1-A--KAEL.Monofaze Harmonik filtre hesabı 20.2.2018.xlsx
    21.6 KB · Görüntüleme: 65
  • 1-B--KAEL.Monofaze Harmonik filtre hesab. .9.1.2018 - Kopya.xlsx
    28 KB · Görüntüleme: 49
  • 1-KAEL.TRİFAZE Harmonik filtre hesab. -.xlsx
    17.4 KB · Görüntüleme: 50
  • 2-A-KAEL. Hat reaktörü hesabı.- -.xlsx
    16.9 KB · Görüntüleme: 48
  • 2-B-KAEL. MOTOR GİRİŞ reaktörü hesabı.- - -.xlsx
    16.9 KB · Görüntüleme: 44
  • 2-C-1-KAEL. ŞÖNT reaktörü hesabı.- - - - -.xlsx
    18.8 KB · Görüntüleme: 57
7. soruda "Güç katsayısı 0.7 kapasitif olan bir yükün güç katsayısını 0.9 endüktif yapabilmek için, bağlanması gereken kodansatör gücünü nasıl belirlersiniz?" kapasitifi endüktif yapmak için nasıl kondansatör ekliyoruz anlayamadım.
 
7. soruda "Güç katsayısı 0.7 kapasitif olan bir yükün güç katsayısını 0.9 endüktif yapabilmek için, bağlanması gereken kodansatör gücünü nasıl belirlersiniz?" kapasitifi endüktif yapmak için nasıl kondansatör ekliyoruz anlayamadım.

Cos 0,7 kapasitif'i önce 1'e sonra Cos 0,9'e çekmeke için, Cihaz gücünün %102 ve %48 miktarını bileşik aldığınızda %298 seviyesinde bir şönt reaktör gücü seçmeniz gereklidir. Örneğin tesiste 3kW yük var ve Cos fi değerimiz 0,7 olsun. Tesisi Endüktif 0,9 yapmak istiyorsak. Tesise eklemeniz gereken şönt reaktör miktarı : 2,98*3=8,94kVAr olacaktır. Başka bir deyiş ile tesise 8,94 değerinde bir şönt reaktör bağlarsanız, 3kW gücünde cos fi değeri 0,7 kapasitif olan bir tesisi endüktif Cos Fi 0,9'a çekmiş olursunuz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,125
Mesajlar
915,236
Kullanıcılar
449,837
Son üye
betül hüsrevoğlu

Yeni konular

Geri
Üst