Muhtemelen kondansatörler arizali cunku diger bahsettiginiz baglantilarda bi sorun yok
Arıza-Bakımda çalışan arkadaşlara ille de powermetre diye ısrar etmemin nedeni budur !
Anlattıklarınızdan eski kondansatörlerin arızalı olduğu anlaşılmakta.

Gerek röle değerlerinde gerekse ölçümlerdeki küçük kapasite kayıpları şebeke geriliminizden kaynaklanıyordur 10kVAr kondansatör etiket değeri 400V'tur, tesis geriliminiz yani pano bara geriliminiz düşükse kapasite de düşer. Örneğin 380V ise 9 kVAr'a düşer buda faz başına 3 kVAr demektir.
 
Son düzenleme:

Hırçın 41

Profesyonel Üye
Katılım
17 Ara 2013
Mesajlar
4,747
Puanları
2,556
Kondansatörler bozulmuşsa uzun süre hizmet etmiş demektir bu durumda normal kontaktör kullanılmışsa büyük ihtimalle kontaktörlerin ana kontaklarında tahribat oluşmuştur buna dikkat edin!
Önce enerjiliyken kontaktörlerin girişiyle çıkışı arasında gerilim farkı olmamalı sıkıntı varsa söküp kontak dirençlerini de ölçmek gerekir.
Yeni kontaktör takacaksanız mutlaka kompanzasyon kontaktörü kullanın.
 

ssektorss

Üye
Katılım
27 Nis 2008
Mesajlar
238
Puanları
8
Yaş
35
Kondansatorlerin imal tarihi 2012 kontaktorler yeni bugunku endekside aldim yarinkiyle kiyaslayacam bakalim fark ettimi .Yukaridaki resimde goruldugu uzere 10 kvar kondansatorun cektigi akim 3,2 sinirlarinda zaten sizde bunu teyit ettiniz fakat ben pensampermetreyle 25 amper akim cektigini gozlemliyorum !!!!
 
Son düzenleme:

Hırçın 41

Profesyonel Üye
Katılım
17 Ara 2013
Mesajlar
4,747
Puanları
2,556
Müdahalelerinizden sonraki son durumda röle cosfi değerini ne gösteriyordu ?
 

Biryorum

Üye
Katılım
3 Eki 2015
Mesajlar
197
Puanları
33
Konum
Türkiye
Toplam kondansatör gücü ihtiyacın var yani yetersiz. PF=0,95/0,96 olmasına rağmen komp.yetersiz değil normal ışığı yanıyor ya ayarda problem var yada harmonik probleminiz.
Monofaze kondansatör eklemende lazım bir faz endüktifteyken diğeri kapasitife girmiş. Harmonik ölçümü yaptırmanız şart.
 

ssektorss

Üye
Katılım
27 Nis 2008
Mesajlar
238
Puanları
8
Yaş
35
Zaten bazi kondansatorlerin bir ayagi hic gorev yapmiyor iki fazdan 30 amper civari cekilirken ucuncuden 1,5-2 amper anca cekiliyo
 

Biryorum

Üye
Katılım
3 Eki 2015
Mesajlar
197
Puanları
33
Konum
Türkiye
Bir fazın kapasitifken diğer fazın endüktifte kalma sebebi bahsettiğiniz kondansatör arızasıdır. Arızalı kondansatörler değiştirildikten sonra değerlere tekrar bakmak gerekir.
 