kompanzasyon cezaya giriyor

elektrik25

Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
53
Puanları
1
uzun zamandır sorun çıkarmayan kompanzosyonum cezaya giriyor.
7 kademeli olan kompanzasyonum, değişken grup 145 kvar sabit grup 10 kvar rölem 12 kademeli.çekilen amper 180 amper civarı.
şu anda 2 kademe görev yapmıyor kondansatörlerdemi sorun var kontaktörlerdemi onu nasıl anlarım özellikle kontaktörlerin bozuk olup olmadığını nasıl anlarım.bide 25 kvar ve 15 kvar kondansatörlerin sağlam olması durumunda penampermetrede kaç kvar deyer görürüm. bi sorumdaha var sorun çıkarmayan kademelerden birinin sigortası günde 1 kere atıyor 32 A sigorta. umarım açıklayıcı yazmışımdır şimdidem çok teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
12 kademelı rolede 7 kadememı kullanıyosun ınduktıf cezayamı yoksa kaapasıtıfemı gırıyor kontaktorun saglamlık kontrolunu yapmak ıcın o kademeyı manuel olarak devreye al sıgortadan kontaktore gırıslerı olcu aletıyle olc 380 V u gor sonra kondansatore gırıslerı olc 380 v ayrı ayrı fazlardan goruyosan saglamdır kontak cıkısları boyle kontrol edılır kondansatorde ıse her fazın cektıgı akıma bakarak bulunur örn 10 kvar kondansator olcumu her faza pens ampermetreyı tut 14,4 yada ona yakın akım cekıldıgı gorursen saglamdır 2 fazda var tek fazda goremıyosan bozuktur 1kvar 1,44 A ceker buna gore olcum yap kullandıgın role ne marka
 
ındüktif den cezadayım rölemin modeli krk zerovar.bişey daha söylicem kontaktörün sağlamlık konusu ile ilgili kontaktöre faz verip çekip çekmediği anlaşılıyodu o hangi uçlardı kaç faz veriliyo o konudada bilgi verirseniz sevinirim bide hangi tip kontaktörler uygundur baba gücü ve markası ne olmalı bilgi verirseniz sevinirim.
 
a1 e faz a2 ye yada tam tersı a2 ye faz a1 e notr verdıgınde kontaktor ceker bu kumandasıdır 3ad guc devresı ıcın acık kontak vardır bunlar kondansatore baglanır yanı sıstemler 3 fazlıdır kompanze kontaktorlerı uzerınde dejarj kontaklarıda vardır guclerı konulan kondansatore gore degısır orn 30kvarlık kondansator ıcın en az 50 A ik kontaktor konulması gerkır bunun ıcın soyle hesaplayalım 30x14,4=43,2 demerajla bırlıkte 50 A
 
ındüktif den cezadayım rölemin modeli krk zerovar.bişey daha söylicem kontaktörün sağlamlık konusu ile ilgili kontaktöre faz verip çekip çekmediği anlaşılıyodu o hangi uçlardı kaç faz veriliyo o konudada bilgi verirseniz sevinirim bide hangi tip kontaktörler uygundur baba gücü ve markası ne olmalı bilgi verirseniz sevinirim.

Kardeşim kusura bakma ama kontaktorlerın cektırılmesı ıle ılgılı herhangı bı bılgıye sahıp olmayacak kadar bu konularda tecrube eksıklıgın varsa bence bu işle hiç ugraşma.daha ıyı bılen bırını bul derım.yarım ımam imandan yarım bilgi candan eder.tehlıkeye atma kendini.
 
benden başka ilginecek kimse yok mecbur ben yapıcam ve bende bilgi toplamaya çalışıyorum.
bişey daha öğrenmek istiyorum kontaktörlerin bağlı olduğu sigortalardan biri 32 a günde birkere kesin atıyor bu nedendir acaba.
 
bir cok sebebı olabılır.baglantılarda gevşeklık,uygun olmayan malzeme secımı gibi.baglı olan kondansatörler kaç kvar?Kablolarında ısınma oluyormu aşırı şekilde?kontaktör uygunmu?kondansatörleri ölçtünmü?
 
uzun zamandır sorun çıkarmayan kompanzosyonum indüktiften cezaya giriyor.
7 kademeli olan kompanzasyonum, değişken grup 145 kvar sabit grup 10 kvar rölem 12 kademeli.7 kademeli kompanzasyonda 12 kademeli röle kullanıyorum.birde 10 kvar lık sabit gurubum var rölemin markası krk zerovar. çekilen amper 180 amper civarı.
şu anda 2 kademe görev yapmıyor kondansatörlerdemi sorun var kontaktörlerdemi onu nasıl anlarım özellikle kontaktörlerin bozuk olup olmadığını nasıl anlarım.bide 25 kvar ve 15 kvar kondansatörlerin sağlam olması durumunda penampermetrede kaç kvar deyer görürüm. bi sorumdaha var sorun çıkarmayan kademelerden birinin sigortası günde 1 kere atıyor 32 A sigorta. umarım açıklayıcı yazmışımdır şimdidem çok teşekkürler.

birazdaha bilgi verebilirseniz çok sevinirim.nasıl bu arızayı düzeltebilirim.
 
Kardeşim,kapasitiftenmi cezaya giriyorsun?eger oyleyse zaten sorunda cevabıda yazmıssın.kondansator kademelerındekı arızalı kondansatorlerı degıstırrısen sorun ortadan kalkar buyuk ıhtımalle.kondansatorlerın saglamlık kontrolunu pensampermetreyle olcerek yapabılırsın.kontaktorlerınkınıde,bozuk kademeye manuel enerjı verek cekıp cekmedıgıne veya cekılıyse enerjıyı gecırıp gecırmedıgıne bakabılırsın.kondansatör kapasıtesını 1.4 le carpımı kadar akım ceker her bır fazdan.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,898
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst