kompanzasyon bakalım siz ne düsünüyorsunuz

canavar25

Üye
Katılım
5 Tem 2009
Mesajlar
149
Puanları
1
Yaş
37
yeni almıs oldugum otel işinin kurulu gücü 173kw talep gücü 173 kw
projedeki kompanzasyon özellikleri
tmş 400A
SAYAC AKIM TRAFOLARI 300/5
KOMPANZASYON AKIM TRAFOLARI 100/5
KOMPANZASYON HESABI 173*0,42: 72,66 75KVAR SECİLMİS
7 KADEME
1. 5KVAR
2. 5KVAR
3. 5KVAR
4. 10KVAR
5. 10KVAR
6. 20KVAR
7. 20KVAR

YÜKLERİN HEPSİ MONOFAZE OLDUGU İCİN SİZCE MONOFAZE KONDANSATÖRDE KOYULMASI GEREKMEZMI
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
1-Otel'de talep güç kurulu güç ile aynı olmaz.
2- k katsayısını 0,42 olarak nasıl bulmuş yanlış!
3- Talep gücü 173kw mevcut cosfi'yi 0,75 kabul etsek k=0,74 olup 173x0,74=128kVAr ihtiyaç çıkar.
4- 75kVAr bu talep gücü için kabul edilemeyecek kadar küçük bir değer. Mevcut cosfi 0,8 kabul etsen ki bu yüksek bir değer k=0,61 olur 173x0,61=105kVAr çıkar.
5- Böylesine büyük güçte 12 kademe bile yetmezken 7 kademe olarak projelendirme yapılmaz.
6- Tek fazlı yüklerin yoğun olduğu bir tesiste dengesiz yüklenme kaçınılmazdır kompanzasyon panosunda tek faz kondansatörler(en az 3 grup) olmalıdır.
 
SN USTAM BENDE OYLE DÜSÜNÜYORUM AMA PROJE ÖYLE VE BENDE ONU UYGULAMAK ZORUNDAYIM
 
BU TABLOYA GÖRE COS Q 0.80 ALMIS 0.95 E YÜKSELTMEK İCİN TABLO DEGERİ BUNU GÖSTERİYOR
 

Ekli dosyalar

  • 0cde89544caa549_ek.rar
    6.2 KB · Görüntüleme: 12
Etik olarak işi yapan firmada projeci kadar sorumludur. Ortadaki yanlışlığı izah etmeniz gerekir.
Talep faktörü 0,6 alınsa talep güç 173x0,7=104kw çıkar.
104x0,88=91,1kVAr yani toplam 90kVAr kondansatör gücü çıkar.
Oteller için alınması gereken eş zamanlılık faktörü iç tesisler yönetmeliğine belirtilmekte. Hesabın detaylı yapılması gerekir.

*Mevcut cosfi projelendirmede olası en kötü durum referans alınır 0,7 yada 0,75
*Hedef cosfi 0,95 alınmaz 2000 yılından önce öyleydi :)
*Hedef cosfi 0,99 veya 1 alınır.
 
YÖNETMELİK OLARAK HAKLISINIZ AMA OTELİN HER ODASI DOLU OLMA İHTİMALİ COK YÜKSEK OLDUGU İÇİN TALEP GÜC %100 ALINMASI COKTA ANORMAL GÖZÜKMÜYOR SAHSIM OLARAK BÖYLE DÜSÜNÜYORUM
 
YÖNETMELİK OLARAK HAKLISINIZ AMA OTELİN HER ODASI DOLU OLMA İHTİMALİ COK YÜKSEK OLDUGU İÇİN TALEP GÜC %100 ALINMASI COKTA ANORMAL GÖZÜKMÜYOR SAHSIM OLARAK BÖYLE DÜSÜNÜYORUM

Mümkün değil. Diyelimki %90 gibi çok iddalı bir talep faktörünüz olsun o zamanda yapılan hesaplamalar tamamen hatalı.
Size bir tecrübemi paylaşayım projesi ile uygulamasını karşılaştırdığım hemen hemen tüm tesislerde yapılarda yükün %50'yi geçtiğini görmedim diyebilirim(Belki unuttuğum birkaç istisnai durum olmuştur).
 
Son düzenleme:
TMM ORDA HAKLISINIZ FAKAT COS Q 0,80 OLARAK HESAPLAMA YAPMIS HEDEF COS Q 0,95 YÜKSELTMEYE CALISMIS TABLO DEGERLERİNE GÖRE K:0,42 OLARAK GÖRÜNÜYOR BURDA AKLIMA TAKILAN NEDEN HEDEF COSQ 1 DEGİLDE 0,95 MÜHENDİSE BİR SORMAK LAZIM
 
TMM ORDA HAKLISINIZ FAKAT COS Q 0,80 OLARAK HESAPLAMA YAPMIS HEDEF COS Q 0,95 YÜKSELTMEYE CALISMIS TABLO DEGERLERİNE GÖRE K:0,42 OLARAK GÖRÜNÜYOR BURDA AKLIMA TAKILAN NEDEN HEDEF COSQ 1 DEGİLDE 0,95 MÜHENDİSE BİR SORMAK LAZIM

Sormana gerek yok YANLIŞ. Projelendirmeyi 90'lı yıllardan beri revize edilmeyen megep dökümanlarına bakarak yapmış olmalı :)
 
USTAM BİLİYORSUN SENİN YANLIŞ DEDİGİNE BEN ASLA DOGRU DEMEM AMA BU TABLO NİYE VAR YANİ HEDEF COSQ 1 OLACAKSA HEDEF DİYE BİRSEY OLMAMASI GEREKLİ SABİT 1 OLSUN OZAMAN
 