Kompanzasyon Arıza

ercheal

Üye
Katılım
7 Ocak 2014
Mesajlar
57
Puanları
1
Yaş
37
Merhaba Arkadaşlar bir trafomuzda(50 kva) kompanzasyon sistemimiz bulunmakta trafonun son 4-5 aylık değerlerine bakınca Rİ ve Rc nin %7-8 attığı görünüyor. Kompanzasyon panosunda herhangi bir değişiklik yapılmadığı(ayar olarak) halde ceza sınırını geçti. Cos1 ve Cos2 değerleri değiştirilerek dahi %14 e indirile bildi. Daha öncesinde tüm kondansatörlerin çektiği akımlar kontrol edildi ve %70 altındaki hepsi değiştirildi. Bunlar dışında yapılması gereken herhangi bişey de aklıma gelmiyor. Konunun çözümü için uygulayabileceğim herhangi birşey varsa yardımcı olursanız cezadan bu ay kurtulabiliriz.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Tahminlerde bulunup yorum yapabilmek için bazı bilgilere sahip olmamız lazım.
1)Tesis ne üzerine? yükleriniz ne ağırlıklı?
2)Cezaya girmeye başladığınızda tesisinizde ne gibi bir değişiklik oldu? (*En önemli soru)
3)Röleniz hangi marka hangi model?
4)Kompanzasyon kademe güçleri neler? tek fazlı kondansatör var mı?
5)Hedef cosfi ayarı ne? Ton-Toff-Tc ayarları yani kodnansatör devreye alma-bırakma ve deşarj süresi ayarları neler?
6)Trafo gücü nedir? (Ölçüm Y.G mi A.G mi anlamak için)
 
sıstemın gucunde artma soz konus olabılırmı yenı alıcılar falan yanı cekılen yuk mıktarı fazla ise kondansatorler yetmıyor olabılır bu yuzden enduktif yuke giriyor ola bilirsiniz
 
Tahminlerde bulunup yorum yapabilmek için bazı bilgilere sahip olmamız lazım.
1)Tesis ne üzerine? yükleriniz ne ağırlıklı?
2)Cezaya girmeye başladığınızda tesisinizde ne gibi bir değişiklik oldu? (*En önemli soru)
3)Röleniz hangi marka hangi model?
4)Kompanzasyon kademe güçleri neler? tek fazlı kondansatör var mı?
5)Hedef cosfi ayarı ne? Ton-Toff-Tc ayarları yani kodnansatör devreye alma-bırakma ve deşarj süresi ayarları neler?
6)Trafo gücü nedir? (Ölçüm Y.G mi A.G mi anlamak için)
1)Tesis 2 adet nöbet kulübesi ve takriben 20-25 adet 500 watt lık sokak aydınlatması için kullanılıyor. 7-8 adet yanmıyor şalterleri inik.
2)Tesiste herhangi bir değişiklik olmadı.
3)Entes RG3-12C
4)1-1,5 2- 0,5 3- 2,5 4- 2,5 5- 1 6- 5 7- 5 8- 5 9- 1,5 10- 10 11- 2,5 12- 2,5 ayrıca aydınlatma fazına 5 kVAr tek faz bağlanmış
5)cos 1.000 cos2 0,850 Ton 5 sn Tof 4 sn Tc 7 sn
6)Trafo 100 Kva Ag trafo
7) Ayrıca lazım olabilecek bazı değerleride vereyim.
Sayaçta
1.6.0 364W
3.1.7.0 291A
5.1.7.0 528A
7.1.7.0 520A

Röle Üzerinde
L1 -0,636
L2 1.000
L3 0.953

Ri Rc %30 civarında atıyor.

akım trafosu 5/100

Ayrıca kademe yapmak için araya 0,5 1 ve 1,5 Kvar atıldı. Atıldıktan sonra set up yapılıp otomatik tanıtıldı.

başka işinize yarayabilecek bilgi aklıma gelmedi.
 
Son düzenleme:
sıstemın gucunde artma soz konus olabılırmı yenı alıcılar falan yanı cekılen yuk mıktarı fazla ise kondansatorler yetmıyor olabılır bu yuzden enduktif yuke giriyor ola bilirsiniz

Hocam Sistemdeki tüm yükleri devreye alarak çalıştırdım. 2 yada 3 kondansatörle dengelemeye çalışıyor. Diğerlerini kullanmıyor.
 
İlk kademeniz , trifaze ( tercihen en büyük güçlü ) mi ?
 
Aydınlatma ve nöbet kulübesi hariç yük yok demişsiniz nasıl bir tesis anlamadım? Bakım falan mı var?
En büyük hata: Aydınlatma fazına bağlanan tek faz 5kVAr kondansatörü çıkartın. L1 fazının aşırı kapasitife geçmesine neden olan odur (L1:-0,63).
En büyük trifaze kondansatörü 1.kademeye alın.
Tek faz kondansatörlerinizi de her faz'a eşit değerde koyun yani 3 tane 1 kVAr tek faz kondansatörü her faza bir adet olacak şekilde dizin. Hangi faza ihtiyaç varsa röle o faza ait kondansatörü devreye alır. Bir faza 1kVAr diğerine 1,5kVAr diğerine 0,5kVAr gibi bir dağılım yanlıştır, bunu kullanıcı belirlemez röle belirler.Düşük yüklenmede Hassas kompanzasyon yapabilmek için trifazede kademeleriniz küçük monofazede de küçük ve her faza eşit dağıtılmış olmalıdır.

Not: Entes RG3-12C rölede hedef cosfi 1 adettir. cosfi2 generatör çalışma için olup jeneratör yoksa hiç bir anlam ifade etmez(Tavsiyem:Jeneratör çalışma varsa kompanzasyonu devre dışı bırakın.)
 
Son düzenleme:
Aydınlatma ve nöbet kulübesi hariç yük yok demişsiniz nasıl bir tesis anlamadım? Bakım falan mı var?
En büyük hata: Aydınlatma fazına bağlanan tek faz 5kVAr kondansatörü çıkartın. L1 fazının aşırı kapasitife geçmesine neden olan odur (L1:-0,63).
En büyük trifaze kondansatörü 1.kademeye alın.
Tek faz kondansatörlerinizi de her faz'a eşit değerde koyun yani 3 tane 1 kVAr tek faz kondansatörü her faza bir adet olacak şekilde dizin. Hangi faza ihtiyaç varsa röle o faza ait kondansatörü devreye alır. Bir faza 1kVAr diğerine 1,5kVAr diğerine 0,5kVAr gibi bir dağılım yanlıştır, bunu kullanıcı belirlemez röle belirler.Düşük yüklenmede Hassas kompanzasyon yapabilmek için trifazede kademeleriniz küçük monofazede de küçük ve her faza eşit dağıtılmış olmalıdır.

Not: Entes RG3-12C rölede hedef cosfi 1 adettir. cosfi2 generatör çalışma için olup jeneratör yoksa hiç bir anlam ifade etmez(Tavsiyem:Jeneratör çalışma varsa kompanzasyonu devre dışı bırakın.)
Hocam öncelikle tesisten uzak olduğundan trafo bırakılmış. Bunun haricinde 5 trafo daha var. Aydınlatma fazındaki 5 kVar çıkarıldı.en büyük kondansatörlerden biri de 1 e alındı. Sistemimde tek fazlı kondansatör yok. Şu durumda bile Ri ve Rc %20 civarında atıyor. Bu sistem daha önce bu şekilde %3-4 civarında çalışıyordu.
 
Aydınlatma sisteminde yanmayan lambalar ve nöbet kulübelerindeki tek fazlı yükler dengesiz yüklenmeye sebep oluyordur. 2 faz tam kompanze ediliyorken fazın biri aşırı kapasitifte yani röle kompanzasyonu sağlamak için 3 fazlı kondansatörü devreye alıyor ama bu fazın birine fazla geliyor.
Yanmayan 7-8 sokak aydınlatmasının hepsi 1 faza denk geliyor demek ki.
Madem bu sorun birden oldu değişen birşey olmadı diyorsunuz, son olarak kondansatör gruplarının faz akımlarını kontaktörlerin girişinden ölçün ana kontaklar tam geçiriyormu emin olmak gerekir. Hatta sigorta girişlerinden de ölçüp karşılaştırmak gerekir.
Kışın nöbet kulübelerinde ısıtıcılar çalıştığından oranları olumlu yönde etkiler ısıtıcılar devre dışı kalınca aktif tüketim azalır oranlar yükselir. Tek fazlı kondansatör en az 3 gruba şart.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,163
Mesajlar
915,578
Kullanıcılar
449,922
Son üye
11akif

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst