Arkadaşlar ,

Kompanzasyon rölesinde akımlar çok dengesiz l1:1.1 l2:1.1 l3:0.5 . Yani bir faz diğer ikisinin yarısı , kompanzasyon akım trafosunda hata olma olasılığı nedir ? Hata varsa nasıl giderilir .
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Arkadaşlar ,

Kompanzasyon rölesinde akımlar çok dengesiz l1:1.1 l2:1.1 l3:0.5 . Yani bir faz diğer ikisinin yarısı , kompanzasyon akım trafosunda hata olma olasılığı nedir ? Hata varsa nasıl giderilir .

Sorun yok akımlar dengeli normalde hiç bir zaman tam olarak dengeli olmaz
 
herkese merhaba. kompanzasyon panosunun kondansatör hesabında kullanılan aktif güç değeri P trafonun gücüne göre mi alınmalı, yoksa eş zamanlılık faktörüne göre mi alınmalı. veyahut kurulu güce göre mi alınmalıdır. en mantıklısı kurulu güce göre almak fakat eş zamanlılık durumunu göze alırsam daha az maliyet sağlayarak gene sistemi çalıştırabilir miyim acaba. bu ilerde ciddi sorunlar doğurur mu veya sistem endüktif cezaya kayabilir mi tecrübesi olanlar yardımcı olabilirse sevinirim
 
Trafolu müşteri ve yükünüzün cinsini bilmi-
yorsanız,Cosq 0,7 kabulü ile kompanzasyo-
nuzu oluşturabilirsiz.Bulduğunuz rakamı %10
artırmanızda yarar vardır.
 

Ekli dosyalar

  • GÜÇ ÜÇGENİ.jpg
    GÜÇ ÜÇGENİ.jpg
    131.8 KB · Görüntüleme: 14