Kompanzasyon Akım Trafo Bağlantısı

ersahin42

Üye
Katılım
2 Ara 2016
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
32
Konum
Konya
Arkadaşlar kompanzasyon akım trafosunu bağlarken K ve L uçlarını topraklamak gerekir mi internetteki şemaların bazısında K ucu toprağa da bağlı nasıl bi bağlantı yapmak gerekir bide varsa komple kompanzasyon pano bağlantı şeması verebilir misiniz teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
K ve L uçları ampermetreye bağlanır diye biliyorum. (Kompanzasyonda)
 
Son düzenleme:
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/akim-transformatorleri-nasil-calisir/11837#ad-image-0
Ayrıca akım trafolarının sekonder uçları mutlaka topraklanması gerekmektedir. Bunun nedeni primer sargı ile sekonder sargı arasında oluşabilecek olası bir kısa devre durumunda primer sargısındaki yüksek gerilimin sekonder devresinde toprak üzerinden kendini tamamlamasıdır. Eğer trafonun sekonder ucu topraklanmazsa, primer ve sekonder sargıları arasındaki kısa devrede primerdeki yüksek gerilim sekonder devresine bağlı olan tüm cihazları ve ölçü aletlerine zarar verir.
 
@ @ELEKTRİK MÜH.. kardeşim k-l uçları ampermetreye baglarsin örnek ampermetrnde trafon 150/5 se ampermetre de 150/5 olacak kardeşim sonuçta ölçü trafosu
Ama kompanzasyon da muhakkak sekonder ucu k veya l toptaklanancak sekonder ucu çıkar veya kablo koparsa akim trafon yanar ve başka yere zarar verir.
 
@şef112
Hocam ben harflerde takılmışım :) K L uçları derken kücük k ve l olacaktı. Yazım hatası olmuş hocam
 

Forum istatistikleri

Konular
128,130
Mesajlar
915,291
Kullanıcılar
449,847
Son üye
AhmetK06

Yeni konular

Geri
Üst