İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
-Rapor alındığında dosya olarak kayıt etmesi ve oradan okuması gerekiyor. Ayrıca veriler de bir database içerisinde saklanıyor. Bunlarda telefonunuzda "KompanzasyonCezaTakip" isimli klasörde bulunuyorlar. Bu sebeplerle "WRITE_EXTERNAL_STORAGE" ve "READ_EXTERNAL_STORAGE" izni istiyor. Buna bağlı olarak fotoğraflarınıza ve dosyalarınıza girilmek için izin isteniyor olarak görünüyor. Başka bir sebebi yok.

-Veriler günlük olarak kayıt ediliyor. Yani bir gün için birden fazla kayıt yapılamıyor. Aynı gün içerisinde yapılacak ikinci kayıt, o gün girilen ilk kaydı güncelliyor.

-Kayıt işlemi için Aktif-Reaktif-Kapasitif değerlerinin tümünün girilmesi gerekiyor. İki endeks farkı olarak neyi sormak istediğinizi tam anlayamadım.
 
Son düzenleme:
Emek sahiplerine teşekkür ederim.Anladığım kadarı ile gücü wat olarak girmemiz gerekiyor.
Merhabalar kompanzasyonda güç kontrol rölesine kademe sayısını neye göre giriyoruz kondansatör sayısına göremi yoksa kontaktör sayısına göremi bilgilerinizi bekliyoruö
 
Kademe sayısı isteğe bağlıdır.Fazla tutmak daima iyidir.Tesise göre karar vermekle beraber asgari 12 kademe düşünülür.Dengesiz yükler varsa,asgari 6 kademe monofazeye ayrılır.
 
Son düzenleme:
Tesiste kullanılacak olan cihazların etiket değerlerinden yola çıkarak tesis için gerekli olan reaktif ürün ekipmanları cihaza gerek kalmadan belirlenebilir.
 
Tesiste kullanılacak olan cihazların etiket değerlerinden yola çıkarak tesis için gerekli olan reaktif ürün ekipmanları cihaza gerek kalmadan belirlenebilir.


Biraz açabilirmisiniz ? Her alıcı için ayrı ayrı bir hesap ve toplamımı,yoksa,bu konuya ait bir programmı var ?
 
Son düzenleme:
Her alıcının etiketinde Gücü, Cos Fi ( Veya Landa ) değeri vardır. Tek tek tüm alıcıları hesaplayıp toplamını aldığınız takdirde, tesis için gerekli olan kompanzasyon gücü ortaya çıkar. Bu toplam güce %25-30 oranında artı ilave yaparak (daha sonra ilave alıcı olması veya diğer kapasitörlerin değer kaybetmesine karşılık önlem için ) sistemi hazır hale getirebilirsiniz.
 
Selamlar arkadaşlar, Çalıştığım iş yerinde kompanzasyon panosunu yenilemem gerekiyor.
Güc sayımı yaptım ve ac 3 faz motorlar çoğunluklu ve dikiş makinaları paskara ütüler(rezistanslı) ve bilgisayar ve klimalar var.
toplamda: 490 kw yapıyor.
Ancak sistem eski olduğu için ve 4 aboneli 4 kat olduğu için eski sistemde bazı katlarda kompanzasyon yoktu ve oralarada makinalar eklenince aşırı ceza gelmeye başladı. Şimdi biz bu 4 aboneliği iptal edip tek abonelik yapıcaz ve tek yerden kompanze edicez.

toplamda : 490 kw güc var ve ben sizden kademe ve kondansatör değerlerini rica ediyorum.

Şimdiden teşekkür ederim.
 
Aslında,yük karakterinizin tam olarak bili-
niyor olması lazım tabiki.Eğer,yüklerinizde
dengesizlik varsa,asgari 6-9 gurup mono-
faze oluşturulmalıdır.Gurup sayısının ve
kompanzasyon miktarının fazla tutulması-
nın sonuç itibariyle kimseye fazla zararı yok.Daha önce ölçüm yapmadı ve mevcut
Cosq hakkında bilginiz yoksa,bunu genel-
de 0,7 alıyoruz.Bu durumda,ekteki program
dan görüleceği üzere 500 kvar civarında
kompanzasyon gerekecek.Bu kompanzas-
yon için 18 kademeli bir röle kullanmanız-
da yarar var.Akım trafonuzun 1000 / 5 ol-
duğunu varsayarsak,en küçük monofaze
için asgari 2,5 kvarlık,trifaze için asgari 7,5
kvarlk kondansatörle başlayıp 500 kvarı ta-
mamlamanız gerekecek.Trifaze gurup si-
gortalarının mutlaka trifaze olmasına dik-
kat edin.Özel trafolu müşteri iseniz,sigorta
lar yerine TMŞ kullanmaya çalışın.N oto-
mat yanlış uygulama olur.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2018-12-08-20-19-55.jpg
    Screenshot_2018-12-08-20-19-55.jpg
    64.7 KB · Görüntüleme: 115
2008 yılında bir akaryakıt istasyonunda yaptığımız kompanzasyon panosunun revizyonunda 15 kademe monofaze ve 3 kademe trifaze klasik sistemle tam 11 yılını doldurmak üzere, bugüne kadar bir kontaktör bile değişmedi. Takibimiz altında ve oranlar da %3'ler seviyesinde...
 