Kompanzasyon İle İlgili Programlar

Katılım
28 Ağu 2006
Mesajlar
274
Beğeniler
156
Puanları
3
Yaş
34
#1
Ücretsiz Kompanzasyon Hesaplama Programı
Mikrop Soft Tarafında Hazırlanmış ve Lisans Sorunu Olmayan Tamamen ücretsiz Kompanzasyon Hesaplama Programı
Yapmanız Gereken Sadece Kurulu Gücü Bilmek, Talep Yüzdesini Bilmek ve İstenilen Cos Değerini Yazmak

kompanzasyon1.png

Ayrıca Program Size Kuracağınız Sistemin Tek Hat şemasınıda Veriyor

kompanzasyon.png
İndirmek için: kompanzasyon programı.rar

___________________________________________________________________________________________

Üye Adı: fullmoon (Program Sahibi)

EXCEL Kompanzasyon Hesaplama Programı


merhaba arkadaşlar;
sizler için oluşturduğum bu basit program sayesinde hatasız kompanzasyon hesabı yapabileceksiniz.yine aynı şekilde vermiş olduğum tablodan malzeme seçimini yapabilirsiniz.yapmanız gereken tek şey kurulu gücü girip enter tuşuna basmanız.tabi unutmadan cosq değerinide giricez.programı exel tabanlı yazdım.elinizdeki cosq değerine göre ''k'' değerini buluyorsunuz yerine yazıyorsunuz enter.bukadar basit.''k'' değerini bulmak için elindeki cosq değeri ilke 0,95 değerinin çakıştığı nokta k değerimiz oluyor.program ile ilgili yanlışlarım varsa söylerseniz sevinirim amaç bilmi paylaşımı teşekkürler...

exel kompanzasyon.png

İndirmek için: kompanzasyon hesap programı (fullmoon).rar

___________________________________________________________________________________________
Grup Arge Endüstriyel Elektrik Elektronik ARGE Firması'nın Programı

Grup Arge'nin Notu;

Merhaba değerli meslektaşlarım
gruparge ekibi olarak bir program geliştirdik, bu programda her kesin katkıları mevcuttur.

sisteminiz gerekli olan kondansatör veya reaktör güçlerini hesaplar
tense rgt12 güç akış grafiğindeki örnekleri programa girerek sisteminizin ihtiyacı olan kondansatör veya reaktör güçlerini hesaplayabilirsiniz
veya reaktif güç kontrol rolenizin reaktif güç bölümündeki anlık veya zaman zaman aldığınız verileri (kompanze edilememiş verileri) programa girerek sisteminize ne kadar kondansatör veya reaktör güçlerini hesaplayabilirsiniz.

Artık kompanzasyon çok kolay

Saygılar
bu program için özellikler Şamil çelik ve ilker olgun'a teşekkür ederiz​
Download için; Tense - Yazılımlar (17.01.2009 - Güncellenmiştir.)

Detaylı Bilgi ve Ekran Görüntüsü
 

Ekli dosyalar

Katılım
14 Eyl 2006
Mesajlar
4
Beğeniler
1
Puanları
3
Yaş
34
#2
teşekkürler. '''''maximum 1000 kva ya kadar hesaplıyor.''''''' bana daha büyük hesaplayanı lazım. mesala 1250 kva veya 1600 kva. Acaba bununla ilgisi olan biri varmı? nerden bulabilirim???
 
Katılım
7 May 2007
Mesajlar
219
Beğeniler
48
Puanları
3
#3
Bu programı daha önceden edinmiştim ve kullandım.Genel olarak çok kolay kullanımlı bir program olsada bir eksiği var ,piyasa da kullanılan (2,5kvar,5kvar,10kvar vb.) standart kondansatör bataryaların değerleri dikkate alınmadan hesap sonucunu kademe sayısına bölerek kademe değerlerini belirliyor.Bu özelliği bence kullanımını azaltıyor.
 

c.berkan

Profesyonel Üye
Katılım
6 Ağu 2007
Mesajlar
2,753
Beğeniler
2,407
Puanları
758
Yaş
42
Konum
kocaeli
#4
ben bu programı yükleyip çalıştırdım.ama benim anlamadığım bir konu var.şimdi reaktif aktifin %33 yıl başında %25 olacak ileri yıllarda %20 veya daha aşağıya düşecek bunu talep yüzdesinden mi hesaplıyoruz acaba?
 
Katılım
28 May 2007
Mesajlar
94
Beğeniler
0
Puanları
1
Yaş
31
#5
c.berkan ' Alıntı:
ben bu programı yükleyip çalıştırdım.ama benim anlamadığım bir konu var.şimdi reaktif aktifin %33 yıl başında %25 olacak ileri yıllarda %20 veya daha aşağıya düşecek bunu talep yüzdesinden mi hesaplıyoruz acaba?

evet arkadaşım. buradaki talep yüzdesini, bu orandan hesaplıyoruz... 100 -25 = 75 :)
 
Katılım
23 Tem 2007
Mesajlar
140
Beğeniler
8
Puanları
3
#6
rakani ' Alıntı:
Bu programı daha önceden edinmiştim ve kullandım.Genel olarak çok kolay kullanımlı bir program olsada bir eksiği var ,piyasa da kullanılan (2,5kvar,5kvar,10kvar vb.) standart kondansatör bataryaların değerleri dikkate alınmadan hesap sonucunu kademe sayısına bölerek kademe değerlerini belirliyor.Bu özelliği bence kullanımını azaltıyor.
Selamlar efendim;

Programda karsilastiginiz hatalari ************* ve ************** mail adresine bildirirseniz programin gelismesi icin gerekli duzenlemeler yapilabilir.
Programi indirip kurdum, trafo gucleri benim istegimi karsilamadigini farkettim ve mail attim.

Arkadaslar;
Saglikli programlar kullanmak istiyorsak, programlardaki gordugumuz hatalari programi yazan kisiye mail ile bildirelim.

Ben kendimce gordugum eksiklikleri bildirdim.
Sizlerden de ayni tutumu beklerim.

Gorusmek uzere..

Düzenleme : Berdibek

Konu içinde e-mail veya msn adresi vermek-almak yasaktır. Bu tür mesajlarınız için pm ( özel mesaj ) seçeneğini kullanınız.
 

tknsyn

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
27 Eki 2007
Mesajlar
1,350
Beğeniler
478
Puanları
258
#7
Emek sahiplerine teşekkür ederim.Anladığım kadarı ile gücü wat olarak girmemiz gerekiyor.
 
Katılım
10 Tem 2007
Mesajlar
12
Beğeniler
0
Puanları
1
Yaş
34
#8
Günümüzde artık 3 akım trafolu röleler kullanıyoz dengesiz yüklerden dolayı, programı ona göre ve de piyasadaki kondansatöre göre yapmanızı tavsiye ederim.

değerli arkadaşım birde tek hat şemasını exel veya başka formattolabilirmi cad proğramlarına atmak çizime eklemek için kolay bir yol olmalı şimdiden teşekürler.
 
Katılım
5 Eyl 2008
Mesajlar
1
Beğeniler
0
Puanları
1
Yaş
34
#9
Arkadaşlar ben programı indirdim; ama bir sorum olacak.Programda talep yüzdesi diye
bir kısım var onun ne olduğunu,daha doğrusu hesaplama yaparken nasıl kullanılacağını,yani
bu değer hangi değer oluyor anlatırsanız çok sevinirim.Bu konuya değinilmiş ama yeterince açıklayıcı olmamış.
Şimdiden tşkr ederim herkese. ???
 
Katılım
8 May 2008
Mesajlar
23
Beğeniler
2
Puanları
1
Yaş
34
#10
programı indirdim de güç faktörünü yazarken virgülle yazınca "0,8 is not a valid floating point value" diye hata veriyor. nasıl yazıyoruz güç faktörünü?
 