merhaba panomu takip çizelgesinde kontrol etmeye başladım fakat bazen reaktif kapastif beraber yazıyor bazende kapastif yazıyor
kapastif yazarsa kondenstör fazlami geliyor anlamadım yeniyim yadımcı olursanız sevinirim
Bu kadar bilgiyle yorum yapmak zor birden çok sebep olabilir. Ancak verdiğiniz tablo incelendiğinde kademe güçleri hatalı seçilmiş görünüyor. En küçük 3 fazlı kondansatör gücünün yeterince küçük seçilmeyişi, dengesiz yüklenme durumu için tek fazlı kondansatör olmayışı veya sayısının yetersizliği. Röle Ton ve Toff ayarları...
Sisteminiz hakkında bilgi verirseniz daha iyi yorumlayabiliriz.
peki hocam çizelgede kapastif kırmızı olunca sistemde kapastif yazıyor değilmi ben anladığım kadarıyla
peki kompansazyon hiç devreye girmiyor yük üzerinde kontaktör çekmiyor bilem nasıl yazar onu merak etti
Dediğim gibi sisteminiz hakkında detaylı bilgiler vermeniz gerekir. Ups gibi led armatürler gibi kapasitif etki yapan yükler vardır. Atıyorum gündüz endüktif yükler varken toplamda sistem endüktif olur yükler azalınca ledlerin kapasitif etkisi ile toplamda sistem kapasitif olur gibi...peki hocam çizelgede kapastif kırmızı olunca sistemde kapastif yazıyor değilmi ben anladığım kadarıyla
peki kompansazyon hiç devreye girmiyor yük üzerinde kontaktör çekmiyor bilem nasıl yazar onu merak ettim
sistem hakkında bilgi verecem teşekkür ederimDediğim gibi sisteminiz hakkında detaylı bilgiler vermeniz gerekir. Ups gibi led armatürler gibi kapasitif etki yapan yükler vardır. Atıyorum gündüz endüktif yükler varken toplamda sistem endüktif olur yükler azalınca ledlerin kapasitif etkisi ile toplamda sistem kapasitif olur gibi...
Bunlar aynı zaman harmonikte ürettiği için hedef cosfiyi tutturmak daha da zorlaşır.