Kompansazyon yardım lütfen

rahmiozel

Üye
Katılım
20 Ara 2009
Mesajlar
29
Puanları
1
Yaş
49
merhaba panomu takip çizelgesinde kontrol etmeye başladım fakat bazen reaktif kapastif beraber yazıyor bazende kapastif yazıyor
kapastif yazarsa kondenstör fazlami geliyor anlamadım yeniyim yadımcı olursanız sevinirim
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20190716_091441.jpg
    IMG_20190716_091441.jpg
    1.1 MB · Görüntüleme: 33
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
merhaba panomu takip çizelgesinde kontrol etmeye başladım fakat bazen reaktif kapastif beraber yazıyor bazende kapastif yazıyor
kapastif yazarsa kondenstör fazlami geliyor anlamadım yeniyim yadımcı olursanız sevinirim


Bir faz kapasitif diğeri endüktif reaktif üretirse ikisinide yazar.Yada bütün fazlar belli saatlerde kapasitif belli saatlerde endüktif olması durumunda iki haneyede yazar reaktif.
 
Bu kadar bilgiyle yorum yapmak zor birden çok sebep olabilir. Ancak verdiğiniz tablo incelendiğinde kademe güçleri hatalı seçilmiş görünüyor. En küçük 3 fazlı kondansatör gücünün yeterince küçük seçilmeyişi, dengesiz yüklenme durumu için tek fazlı kondansatör olmayışı veya sayısının yetersizliği. Röle Ton ve Toff ayarları...
Sisteminiz hakkında bilgi verirseniz daha iyi yorumlayabiliriz.
 
peki hocam çizelgede kapastif kırmızı olunca sistemde kapastif yazıyor değilmi ben anladığım kadarıyla
peki kompansazyon hiç devreye girmiyor yük üzerinde kontaktör çekmiyor bilem nasıl yazar onu merak ettim
Bu kadar bilgiyle yorum yapmak zor birden çok sebep olabilir. Ancak verdiğiniz tablo incelendiğinde kademe güçleri hatalı seçilmiş görünüyor. En küçük 3 fazlı kondansatör gücünün yeterince küçük seçilmeyişi, dengesiz yüklenme durumu için tek fazlı kondansatör olmayışı veya sayısının yetersizliği. Röle Ton ve Toff ayarları...
Sisteminiz hakkında bilgi verirseniz daha iyi yorumlayabiliriz.

peki hocam çizelgede kapastif kırmızı olunca sistemde kapastif yazıyor değilmi ben anladığım kadarıyla
peki kompansazyon hiç devreye girmiyor yük üzerinde kontaktör çekmiyor bilem nasıl yazar onu merak etti
 
peki hocam çizelgede kapastif kırmızı olunca sistemde kapastif yazıyor değilmi ben anladığım kadarıyla
peki kompansazyon hiç devreye girmiyor yük üzerinde kontaktör çekmiyor bilem nasıl yazar onu merak ettim
Dediğim gibi sisteminiz hakkında detaylı bilgiler vermeniz gerekir. Ups gibi led armatürler gibi kapasitif etki yapan yükler vardır. Atıyorum gündüz endüktif yükler varken toplamda sistem endüktif olur yükler azalınca ledlerin kapasitif etkisi ile toplamda sistem kapasitif olur gibi...
Bunlar aynı zaman harmonikte ürettiği için hedef cosfiyi tutturmak daha da zorlaşır.
 
Dediğim gibi sisteminiz hakkında detaylı bilgiler vermeniz gerekir. Ups gibi led armatürler gibi kapasitif etki yapan yükler vardır. Atıyorum gündüz endüktif yükler varken toplamda sistem endüktif olur yükler azalınca ledlerin kapasitif etkisi ile toplamda sistem kapasitif olur gibi...
Bunlar aynı zaman harmonikte ürettiği için hedef cosfiyi tutturmak daha da zorlaşır.
sistem hakkında bilgi verecem teşekkür ederim
merhaba
3 tane 83 220
1 tane 1.5 380
1 tane 2.5 380
5 tane 7.5 kondanstör bağlı
rg3 12 cls reaktif röle var
yalnız hocam son kontrolde baktım reaktif rölede 7 numara yanıyor fakat pano içine baktım 1 nolu kontaktör çekili sırasında bir aksaklık var galiba nasıl sıralama yapa bilirm otomatik olarak teşşekür ederim
 
Son düzenleme:
Merhaba kompanzasyon panomda 1 ve 2 kademelerde fazlarim yok 1.kademe de R fazı 2.kademe de t fazım yok kondansatorleri değiştirdim durum aynı acaba şönt rektörlerden yapabilirim ya da nerede sıkıntı olabilir.bir yardım eder misiniz
 
Evet her faz için ayrı sigorta var sigortalar da sigorta kutusu takılı şimdi sorum enerji altındayken sağlam olduklarını nasıl olcebilirim
 