Kombi ventili nereye takılıyor

Katılım
14 Ocak 2020
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
33
IMG_20240713_223033_862.jpg
IMG_20240713_223020_460.jpg
merhaba hayırlı geceler kombiden böyle bı parca düşmüş üstünde 3 bar yazıyor.fotograftaki kırmızı olan yerden mi düştü tam olarak bilemiyorum kırmızı parça olan yerin altında boş bı yer var orası boş mu kalması gerekiyor bu parça takılı olmasa problem olurmu kombiyi yeni aldım yardımcı olursanız sevinirim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
3 bar emniyet valfine teflon sarmışsın. Lütfen o teflonu sök ve öyle montaj yap. Sızdırmazlık için zaten o ring var üzerinde. kombide teflon kullanılmaz. Hele ki Demirdöküm kombide hiç kullanılmamalı. Müşterim su akış türbinine teflon sarıp montajlayan kombi servisi ustası sebepli sabah mutfağını sular içinde bulmuş. Gittiğimde elektronik kartı da yanmış. Sebebi, servis su akış türbinine teflon sarıp montaj yapmış ve basınçtan dolayı türbini yerinden atmış, çünkü diş tutmamış.
 