Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sözleşme gücü 50 kw tan küçük tesisler için ( AG de ) direkt sayaç,50 kw üstü için x5 sayaç kullanılır.Sayaç OG ye bağlanıyor ise,akım trafosu ve gerilim trafosu üzerinden bağlantı yapılması gerekir.Gerilim trafosu,bağlı bulunulan gerilime,akım trafosu,çekilecek akıma bağlı olarak seçilir.
 
sayın fahri yetiş açıklamış burada akım trafosu senin sisteme ne kadar akım çekeceğine bağlı

100/5, 150/5, 200/5, 250/5 değerlerinde akım trafoları olabilir

örneğin senin sisteminden 200 A akım çekilecek olsun ve sayaçlarında 30 A lik olsun
30 A lik sayaçları 200 A akım geçen bir hatta direk bağlarsan yanar o zaman akım trafosu üzerinden bağlanır. Örneğimizden yola çıkarsak 100/5 lik akım trafosu kullanırsan 100 A i, 5A e düşürüyorsa senin 200 A i de 10 A e düşürür ve sayaçlarını rahatlıkla bağlayabilirsin
 
teşekkür ederim arkadaşım ama bana bağlantı şemalarınıda verirsen çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim
 
kombi sayacın 1,4,7 uçlarına akım trafosunun sekonder uçlarından üç faz bağlanır
akım trafosunun sekonder sargılarının boşta kalan uçları birleştirilerek topraklama barasına ve kombi sayacın 9 nolu ucuna
kombi sayacın 10 nolu ucu nötr barasına
ve R,S,T baralarından da kombi sayacın 2,5,8 nolu uçlarına
 

Ekli dosyalar

  • pano.jpg
    pano.jpg
    50.2 KB · Görüntüleme: 236
gerilim trafosu ne zaman bağlanır acaba cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim
 
teşekkür ederim biraz daha açık bir şema varsa onu gönderirsen sevinirim
 
arkadaşım gerilim trafosu hangi şartlarda ve nasıl bağlanır
 
sen sayacını trafonun girişine (34,5) kv luk kısmına bağlayacaksan 34,5 kv u düşürmek için gerilim trafosu kullanman lazım
eğer sayacını trafonun çıkışına yani 0,4 KV luk kısmına bağlayacaksan gerilim trafosuna gerek yok

şuna cevap vermelisin
1 sen sayacı 0,4 KV tamı kullanacaksın?
2 sistemin çektiği toplam akım ne olacak?
 