Sevgili arkadaşlar.
Kombi sayaçların çalışmasıyla ilgili bir sorum olacak. R fazı 10 KVAr kapasitif S fazı 10 KW aktif ve T fazı 10 KVAr Endüktif olan bir işletmenin kombi sayacı 1 saatte 10 KVAr/h kapasitif 10 KW/h aktif ve 10 KVAr/h Endüktif mi yoksa Sadece 10 KW/h aktif mi yazar.

Kolay gelsin...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Yaklaşık olarak 16,954 KW aktif harcama olacaktır.
 
Son düzenleme:
1.8.0 hanesi 10 kWh aktif, 5.8.0 hanesi 10 kWh endüktif, 8.8.0 hanesi 10 kWh kapasitif yazar(yükler idealse). Enerji birimi kW/h değil, kWh'dir.
 
Son düzenleme: