Kombi bar sorunu


Hocam sizin basınç vanasının başı kayıp. Sizin o mavi vanalarla hiç işiniz yok.

Basınç ayarını yapmak için kombinin kendi üzerindeki vanayı kullanacaksınız.

kombi-vanasi.jpg
 
Hocam orada hiç vananın başı yoktu tornavida ile açık kapalı konuma getiriyorduk ama şu an bir etkisi olmuyor
 
Hocam orada hiç vananın başı yoktu tornavida ile açık kapalı konuma getiriyorduk ama şu an bir etkisi olmuyor

Geçmiş olsun .

Su alma vanası kaçırıyor ( bozuk ) olabilir .
Sorun yoksa .

Büyük ihtimalle plakalı eşanjör delinmiş .
Kalorifer ve sıcak kullanım suyu birbirine karışıyor .

Kombi soğuk su girişi kapatılıp ve hiç bir yerden klozet vs gibi su akıtmassa
1.5 bar ayarında tutulursa kalorifer kısmı çalışır .
Su akarsa bar sorunu yaşanır .
Ana su vanasını kapatın ısınmak için geçici çözüm .

Kombinin kapağını açın ( tüm emniyet tedbirleri alıp ) plakalı eşanjörüne bakın şişmiş mi şişmişse patlaktır .
Şişmedende plakalı eşanjör patlak olabiliyor .

Üst yazıya ek !!!

Doldurma sona eriyor 3 lerde kalıyor .
Derken suyu 3 barda suyun dolmasını sizmi durduruyorsunuz
Yoksa kendisi mi 3 barda su duruyor ?
Kombi altından su akıtıyor mu ?
 
Son düzenleme:
Geçmiş olsun .

Su alma vanası kaçırıyor ( bozuk ) olabilir .
Sorun yoksa .

Büyük ihtimalle plakalı eşanjör delinmiş .
Kalorifer ve sıcak kullanım suyu birbirine karışıyor .

Kombi soğuk su girişi kapatılıp ve hiç bir yerden klozet vs gibi su akıtmassa
1.5 bar ayarında tutulursa kalorifer kısmı çalışır .
Su akarsa bar sorunu yaşanır .
Ana su vanasını kapatın ısınmak için geçici çözüm .

Kombinin kapağını açın ( tüm emniyet tedbirleri alıp ) plakalı eşanjörüne bakın şişmiş mi şişmişse patlaktır .
Şişmedende plakalı eş
Geçmiş olsun .

Su alma vanası kaçırıyor ( bozuk ) olabilir .
Sorun yoksa .

Büyük ihtimalle plakalı eşanjör delinmiş .
Kalorifer ve sıcak kullanım suyu birbirine karışıyor .

Kombi soğuk su girişi kapatılıp ve hiç bir yerden klozet vs gibi su akıtmassa
1.5 bar ayarında tutulursa kalorifer kısmı çalışır .
Su akarsa bar sorunu yaşanır .
Ana su vanasını kapatın ısınmak için geçici çözüm .

Kombinin kapağını açın ( tüm emniyet tedbirleri alıp ) plakalı eşanjörüne bakın şişmiş mi şişmişse patlaktır .
Şişmedende plakalı eşanjör patlak olabiliyor .

Üst yazıya ek !!!

Doldurma sona eriyor 3 lerde kalıyor .
Derken suyu 3 barda suyun dolmasını sizmi durduruyorsunuz
Yoksa kendisi mi 3 barda su duruyor ?
Kombi altından su akıtıyor mu ?
Kendisi duruyor.akıtma yok
 
Sorun, su doldurma için kullanılan tornavidayla açık kapalı duruma getirdiğimiz vidayı açık duruma getirmek istediğimizde başlamış.tekrar kapalı duruma getirsekte bi değişiklik olmamış.eski kapalı haline dönmemiş.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,850
Kullanıcılar
449,598
Son üye
kadir12366

Yeni konular

Geri
Üst