Selam arkadaşlar çok acildir ve önemlidir. Benim çalıştığım hastanede 2 adet klima santrali ve 3 sıvı yakıtlı kazan mevcut. Bu sistemlerin günlük haftalık aylık Bakım tablosu varsa elinizde ve paylaşırsanız çok sevinirim. çok teşekkür ediyorum şimdiden...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
BRÜLÖR BAKIM TARİFLERİ FORMU

01.AYLIK BAKIM
01.01.Pompa basınç ayarları kontrol edilecek
01.02.Brülör yakıt memesi temizliği yapılacak
01.03.Buji elektrot ayarlarının uygun olup olmadığı kontrol edilerek, ayarsızlık varsa düzeltilecek.
01.04.Türbülatör hava aralıklarına birikmiş bulunan pisliklerin temizlenmesi yapılacak.
01.05.Brülör dahil yakıt tesisatındaki yağ sızıntıları giderilecektir
01.06.Fan kanatlarının temizliği yapılacak.
01.07.Pompa filitreleri temizlenecek.
KLİMA SANTRALLERİ BAKIM TARİF FORMU

01. AYLIK BAKIM
01.01.Elektrik motorları ve fanların kaymalı veya rulmanlı yataklarında aşınma miktarı,yağlanma, titreşim ses kontrolleri yapılacak,gerekli parça değişiklikleri yapılacak. Ayrıca rotor ve kasnaklara ait göbek cıvata kamalarının sıkıştırma pulları ile motor,vantilatör ve aspiratör kaide tespit somonlarının sıkılıkları kontrol edilecek gevşeyenler sıkıştırılacak.
01.02.Motor ve fan kayışlarının yıpranma ve gerginlik kontrolleri yapılacak aşınmış olanlaryenileri ile değiştirilecek.
01.03.Motor ve fanların kaidelerine bağlantı yerlerinde kullanılan titreşim izalatörlerinin kontrolleri ve ayarları yapılacak gerekiyorsa yenileri ile değiştirilecek.
01.04.Filitre elemanlarının temizlik ve fonksiyon kontrolleri yapılacak,temizleme usülleri MÜŞTERİ ‘nin yetkili elemanı ‘na tavsiye edilecek.
01.05.Kapak,gövde,emme ve basma ağızlarının fleksıbıl bağlantılarının sızdırmazlıkları kontrol edilecek,kaçakların giderilmesi için gerekli onarım veya parça değişiklikleri yapılacak (Havalandırma kanalları hariç).
01.06.Nemlendirme hücresindeki fiskiyelerin, flatörün ve damla tutucuların temizlik ve fonksiyon kontrolü yapılacak ,gerekiyorsa parça değişikliklerine gidilecek.
02. YILLIK BAKIM
02.01. Isıtma ve soğutma bataryalarının temizlik ve kauçuk kontrolu yapılacak, gerekli temizlik işlemleri ve usulleri MÜŞTERİ'ye tavsiye edilecek.
02.02. Klima santralinin bütününde kontrolü yapılacak korozyona karşı önlemleri tavsiye edilecek.
02.03. Aylık bakımda öngörülen işlemlerin tamamı yıllık bakım esnasında da aynen tekrarlanacaktır.
OTOMATİK KONTROL VE ELEKTRİK KUMANDA PANOLARI
BAKIM TARİFLERİ FORMU
01. AYLIK BAKIM
01.01.Otomatik kontrol panellerinin set değerleri kontrol edilecek,gerekiyorsa yeniden ayarlanacak.
01.02.Kontrol cihazlarının servomotor strok ayarı ile mekanizmaların çalışıp çalışmadıkları kontrol edilecek.
01.03. Panolarda termik ayarları, amperaj ölçümü, sigortaların kontrolü,zaman rölelerinin ayarları kontrol edilecektir.
02. YILLIK BAKIM
02.01. Otomatik kontrol panolarındaki kontaktör , sigorta ve klemens bağlantıları kontrol edilecek,gerekli sıkıştırma işlemleri yapılacak.
02.02. Aylık bakımda öngörülen işlemler yıllık bakım esnasında da aynen yapılacak.
Pompa bakım tarifleri

01.01.Pompa yataklarında yağlanma,aşınma titreşim ve ses kontrolleri yapılacak.
01.02.Yataklarda kullanılan yağ miktar ve evsaf bakımından kontrol edilecek gerekiyorsa yağ ilavesi veya değiştirilmesi yapılacak.
01.04.Pompa kaidesi bağlantı civataları ve somunları kontrol edilecek,gevşek olanlar sıkılacak.
01.05.Salmastra damla suyu miktarı ve tahliye deliğinin temiz olup olmadığı kontrol edilecek.
01.06.Motorun çektiği akım ile nominal akım değerleri mukayese edilecek. Aşırı akım çekiyorsa sebepleri araştırılacak.
02.01.Emiş tarafında bulunan filtrelerin temizliği kontrol edilecek görev yapmayanlar yenileri ile değiştirilecek.
02.02.Kaplin lastiklerinde yıpranma ve ayar kontrolü yapılacak,eskiyenler yenilenecek.