enceladus
Üye
- Katılım
- 8 Tem 2009
- Mesajlar
- 14
- Puanları
- 1
- Yaş
- 44
Merhaba.Fabrikadaki klima santralinde sulu batarya var.Bu batarya havayı yeterince soğutmuyor.Tıkanma vardır diye düşünüp geçen hafta hem chiller hattında hem de bataryada kimyasal temizlik yaptık,borulardaki kiri pası attık ama soğutmaya etkisi olmadı.Bataryanın girişine ve çıkışına manometre taktık.Giriştekinde 4 bar,çıkıştakinde 3.2 bar okunuyor.Batarya girişinde su sıcaklığı 8-9 °C,çıkışında 10-11 °C. Bataryanın plakalarında büyük çapta bir bozulma ve kirlilik yok.Sorun ne olabilir?Isı transferi neden bu kadar düşüktür sizce?