Merhaba arkadaşlar.
Beko markalı split klimam normal günde çalışmıyorken dış ünitesinde elektrik kaçağı farkettim. Bina toprak hattından suphelendigim icin once binanin toprak hattını ölçüm cihazlariyla kontrol ettim problem yoktu. k.a.r da problemsiz. servisi aradim gelip kontrol ettiler. klima toprak bağlantısını binanın hattindan ayırdılar yinede cihazla kaçak var ve çarpıyordu. kompresor problemli deyip sipariş verdiler. bende klima duruyorken de kacak var. kompresor ile ne alakasi var dediysemde anlatamadim. yani calismazken kompresor enerjilimidir bunu sizden öğrenmek istedim. yardimlarinizi rica ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Ölçümü nasıl yaptınız ve problem olmadığına nasıl karar verdiniz.. normalde kar ın atması gerekir.. cihazda kaçak olduğu servisi söylüyor..sizde kaçak var diyorsunuz..
problemi nerede görüyorsunuz..
topraklamanızda veya kar rölesin de sorun var..
 
Ilk önce cihaza gelen beslemenin faz ile nort uçlarını yer degistirip sonucu buraya yazar misiniz?

Sonra yorum yapalim.
 
Ölçümü nasıl yaptınız ve problem olmadığına nasıl karar verdiniz.. normalde kar ın atması gerekir.. cihazda kaçak olduğu servisi söylüyor..sizde kaçak var diyorsunuz..
problemi nerede görüyorsunuz..
topraklamanızda veya kar rölesin de sorun var..
Ölçümü iş yerinde kullanmış olduğum fluke 1664 fc cihazi ile hem k.a.r hem de toprak kontrolü yaptım. normal değerler çıkmıştı. servis geldiğinde ilk etapta farketti bina topraklamasi dedi konuyu kapattı. ben de aksini idda edip itiraz etmem sonucu klimanin toprak kablosunu bina topragindan ayırdılar bu sekilde kontrol ettiler. fakat hala devam ediyordu kaçak. ben kart veya klima iç tesisat problemli olabilir dedim. onlarda daha uzmanlarla görüşüp kompresör kaçak yapıyor ihtimali vererek değişime karar verdiler
Ilk önce cihaza gelen beslemenin faz ile nort uçlarını yer degistirip sonucu buraya yazar misiniz?

Sonra yorum yapalim.
sabah deneyecem bakalım
 
klima salterden kapalı değilse bekleme modunda da olsa cihazda enerji vardır
hatalı bağlantı veya toprak hattından

https://www.sikayetvar.com/midea-klima/midea-klima-kompresor-elektrik-kacagi

kısmi yazı

Klima takıldıktan sonra evdeki tüm elektrikli aletler elektrik kaçırmaya başladı.
Küçük küçük çarpılmaya başladık.
Elektrikçi çağırdık tüm tesisata baktı.
Voltage akım değerleri çok düşük geliyordu.
220 olması gerekirken 50 'lere düşmüş.
Arızayı ararken klimanın topraklamasını çıkardı şalterden ve tüm evin akımı düzeldi.
Tekrar denedi akım düştü. Kompresör yağmurlu havada su alınca kaçak yapıp topraklamaya veriyormuş elektriği.
 
https://www.sikayetvar.com/midea-klima/midea-klima-kompresor-elektrik-kacagi

kısmi yazı

Klima takıldıktan sonra evdeki tüm elektrikli aletler elektrik kaçırmaya başladı.
Küçük küçük çarpılmaya başladık.
Elektrikçi çağırdık tüm tesisata baktı.
Voltage akım değerleri çok düşük geliyordu.
220 olması gerekirken 50 'lere düşmüş.
Arızayı ararken klimanın topraklamasını çıkardı şalterden ve tüm evin akımı düzeldi.
Tekrar denedi akım düştü. Kompresör yağmurlu havada su alınca kaçak yapıp topraklamaya veriyormuş elektriği.
benim tek takıldığım nokta klima bekleme modunda iken kompresorde enerjinin ne işi olduğu. bildigimiz normal elektrik motorlar kontaktör vs cektiginde enerjilenir. haricinde sargilarinda enerji olmaz. amabu klima motoru nasil bir seydir ki calizmazkende enerjili oldugu ve ondan kaynakli kaçak olduğu iddia edilir. yabanci kaldığım bir konu klima kompresoru.
Ölçümü iş yerinde kullanmış olduğum fluke 1664 fc cihazi ile hem k.a.r hem de toprak kontrolü yaptım. normal değerler çıkmıştı. servis geldiğinde ilk etapta farketti bina topraklamasi dedi konuyu kapattı. ben de aksini idda edip itiraz etmem sonucu klimanin toprak kablosunu bina topragindan ayırdılar bu sekilde kontrol ettiler. fakat hala devam ediyordu kaçak. ben kart veya klima iç tesisat problemli olabilir dedim. onlarda daha uzmanlarla görüşüp kompresör kaçak yapıyor ihtimali vererek değişime karar verdiler

sabah deneyecem bakalım
bağlantı şemasına bakınca faz ile notr yerini degistirmek istemedim. sakıncalı olabilirmi acaba. sonucta tek fazlı problem olusturmamasilazim fakat kartta faln problem yaratip garanti dışı kalmasin diye ellemek istemedim. servis gelsin bakalım değiştirsin kompresörü. sonucu aktaracam
 
Son düzenleme:
benim tek takıldığım nokta klima bekleme modunda iken kompresorde enerjinin ne işi olduğu. bildigimiz normal elektrik motorlar kontaktör vs cektiginde enerjilenir. haricinde sargilarinda enerji olmaz. amabu klima motoru nasil bir seydir ki calizmazkende enerjili oldugu ve ondan kaynakli kaçak olduğu iddia edilir. yabanci kaldığım bir konu klima kompresoru.

bağlantı şemasına bakınca faz ile notr yerini degistirmek istemedim. sakıncalı olabilirmi acaba. sonucta tek fazlı problem olusturmamasilazim fakat kartta faln problem yaratip garanti dışı kalmasin diye ellemek istemedim. servis gelsin bakalım değiştirsin kompresörü. sonucu aktaracam

garanti dışı kalmasin diye ellemek istemedim
bence de işlem yapmayınız bekleyiniz .

http://download.beko.com/Download.UsageManualsBeko/30151_tr_TR_20140619160360_Kullanma-Kılavuzu-Dosyatur__A.pdf

https://beko.klimaservis.ist/beko-klima-montaji.html

https://www.daikin.eu/content/dam/d.../FTX-JV-GV_ECPTR11-007_Catalogues_Turkish.pdf

https://www.google.com/search?q=bek...ABw&bih=625&biw=1366&rlz=1C1NHXL_trTR808TR808

 
Son düzenleme:
Merhaba. Dış ünitesindeki elektrik kaçağı, statik (ölü) elektrik değil de normal elektrik kaçağı (faz veya nötr) olasaydı ve kaçak akım röleniz sağlıklı olarak bağlı olsaydı hemen atması gerekiyodu. Atmadığı için kaçak akımın cinsi statik elektrik de olabilir, bu elektrik el temasında kaybolabilir, bu esnada biraz çarpabilir, ancak elektriksel olarak watt (elektrik) gücü bulunmadığı için kaçak akım rölesini attıramaz, Klimalar faz ve nötr uçları kliamaya bağlıyken standby’da beklerken de zayıf bir akım çekerler ve giren faz ve nötr uçlarından metal gövdeye kaçak akım bulunuyorsa kompresör çalışmasa bile gövdeye bu kaçağı kolayca verebilirler.

Gelen servis evin toprak hattı veya klima ünitesinden bir kaçağın olup olmadığından emin olmak için bu klimadan toprak hattını geçici ayırmış olmalıdır. Klimadan toprak hattı ayrılınca, klima kendisi elektromanyetik indüksiyonla standby’da veya normal çalışırken bu statik elektriği metal gövdede oluşturabilir, bu elektrik akçağı olarak algılanmış olabilir. Servisin gerçek elektrik kaçağını öncelikle tespit edip sonrasında kompresörü sökmesi kendi görüşüme göre daha doğru olurdu. Kompresör revizyondan sonra geldiğinde yine ayni durum (dış ünitede kaçak) görülürse ve kaçak akım rölesini attırmıyorsa, bu kaçak normal kaçak değil statik elektrik kaçağı şeklinde değerlendirip toprak hattınızın sağlamlığını yetkili elektrikçiye ölçtürüp klimanın toprak hattı girişinden toprak hattı bağlantısından toprak hattının girdiğinden de emin olmalısınız.

Klima girişindeki klemens kutusundan toprak hattı giriş bağlantısın dış metal gövdenin bir test amacıyla avometrenin sesli omaj kısmında bu prob uçlarıyla öterek sıfır omajı göstermesi gerekiyor. Bu değeri göstermiyorsa klemens girişinden dış üniteye veya cihazın topraklanmış kısmına toprak hattı tam iletilemiyor demektir. Yani statik elektrik oluşup dış ünitede kalıyorsa klemens girişinden olan bir sıkıntıyla veya daha sonraki bir sıkıntıyla bu toprak hattı iletilemiyor veya zayıf topraklamayla ölü elektrik deşarj olup kaybolamıyor demektir. Çünkü toprak hattında normal bir elektrik kaçağı bulunsaydı eğer gövdeye olan kaçakla, kaçak akım rölesinin mutlaka düşmesi (standby’da veya normal çalışırken) gerekiyordu. Kolay gesin.
 
Merhaba. Dış ünitesindeki elektrik kaçağı, statik (ölü) elektrik değil de normal elektrik kaçağı (faz veya nötr) olasaydı ve kaçak akım röleniz sağlıklı olarak bağlı olsaydı hemen atması gerekiyodu. Atmadığı için kaçak akımın cinsi statik elektrik de olabilir, bu elektrik el temasında kaybolabilir, bu esnada biraz çarpabilir, ancak elektriksel olarak watt (elektrik) gücü bulunmadığı için kaçak akım rölesini attıramaz, Klimalar faz ve nötr uçları kliamaya bağlıyken standby’da beklerken de zayıf bir akım çekerler ve giren faz ve nötr uçlarından metal gövdeye kaçak akım bulunuyorsa kompresör çalışmasa bile gövdeye bu kaçağı kolayca verebilirler.

Gelen servis evin toprak hattı veya klima ünitesinden bir kaçağın olup olmadığından emin olmak için bu klimadan toprak hattını geçici ayırmış olmalıdır. Klimadan toprak hattı ayrılınca, klima kendisi elektromanyetik indüksiyonla standby’da veya normal çalışırken bu statik elektriği metal gövdede oluşturabilir, bu elektrik akçağı olarak algılanmış olabilir. Servisin gerçek elektrik kaçağını öncelikle tespit edip sonrasında kompresörü sökmesi kendi görüşüme göre daha doğru olurdu. Kompresör revizyondan sonra geldiğinde yine ayni durum (dış ünitede kaçak) görülürse ve kaçak akım rölesini attırmıyorsa, bu kaçak normal kaçak değil statik elektrik kaçağı şeklinde değerlendirip toprak hattınızın sağlamlığını yetkili elektrikçiye ölçtürüp klimanın toprak hattı girişinden toprak hattı bağlantısından toprak hattının girdiğinden de emin olmalısınız.

Klima girişindeki klemens kutusundan toprak hattı giriş bağlantısın dış metal gövdenin bir test amacıyla avometrenin sesli omaj kısmında bu prob uçlarıyla öterek sıfır omajı göstermesi gerekiyor. Bu değeri göstermiyorsa klemens girişinden dış üniteye veya cihazın topraklanmış kısmına toprak hattı tam iletilemiyor demektir. Yani statik elektrik oluşup dış ünitede kalıyorsa klemens girişinden olan bir sıkıntıyla veya daha sonraki bir sıkıntıyla bu toprak hattı iletilemiyor veya zayıf topraklamayla ölü elektrik deşarj olup kaybolamıyor demektir. Çünkü toprak hattında normal bir elektrik kaçağı bulunsaydı eğer gövdeye olan kaçakla, kaçak akım rölesinin mutlaka düşmesi (standby’da veya normal çalışırken) gerekiyordu. Kolay gesin.
çok net ve profesyonel olarak açıklama getirmişsin konuya ustam. teşekkür ederim. topraklama direncini kendim bizzat ölçtüm. bulundugum ilcedeki elektrikcilerde cihaz oldugunu bile sanmiyorum. ben iş yerinde kullandigim ölçü aletiyle bizzat ölçüm yaptım. normal topraklama değerleri çıkıyor. yetkili servis bile cok amatorce davraniyor. kontrol kalemiyle kontrol ediyor. tornavidanin ışığı yaninca yorumlamaya geciyor orda var burda daha fazla var gibi. bence dogruluk orani azdır ışıklı tornavidanin. adamlarda küçük bir ölçü aletibile yok. koskoca arcelik beko servisi olacaklar birde
 